  1. #7661

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бахтиёржон Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста как можно сделать один кнопку с тремя функций или более?
    Задача: С первого короткий нажатии включилось 1- группа освещения и запускается таймер обратного счета 3 секунду. Если нажать кнопку ещё раз в течение 3 секунда с первого нажатии включает 2- группа освещения. Если течении 3 секунда с первого нажатии не нажимать кнопку ещё раз то второго нажатии выключил 1- группа освещения которые включён с первого нажатии. Если нажать кнопку дважды в течения 3 секунду включилось 1- ый и 2- ой группы освещения. После 3 секунда нажатии на кнопку выключил оба группы. При этом должно работать с мастер выключателем которые выключает и включает общая освещения дома.
    Можно посмотреть как это сделано в ФБ CLICK библиотеки Oscat_building для CoDeSys и реализовать в проекте для ПР

  2. #7662
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2020
    Адрес
    Узбекистан
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Спасибо за от клик. Да у меня ПР200

  3. #7663
    Пользователь
    Регистрация
    09.03.2020
    Адрес
    Узбекистан
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Спасибо. По пробую.

  4. #7664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А что ваш источник напряжения 100 В такой хилый, что нагрузка в несколько десятков кОм может его посадить ? Выходная мощность вашего источника какова.
    Рабочее напряжение порядка 25 вольт, просто шкала на штатном вольтметре 100В. Мощность - сотни киловатт. Источник питания зажигает и поддерживает дуговой разряд в вакуумно-дуговой печи.

  5. #7665

    По умолчанию

    Если мощность источника сотни киловатт, то бояться абсолютно нечего.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.03.2020 в 15:16.

  6. #7666

    По умолчанию

    Здравствуйте. Не пойму почему не проходит инициализация Retain переменной:
    VAR_GLOBAL RETAIN
    Global_Retain_var :INT:=111;
    END_VAR
    После загрузки и запуска программы в контроллер ПЛК110-24.60.Р-L эта переменная почему то равна 0 нулю.
    Что не так делаю?
    Проблема только при первом запуске новой загруженной программы. Если потом меняю значение этой переменной и перегружаю ПЛК, то значение сохраняется...

  7. #7667

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    А подскажите, нет ли случайно готового функционального блока, что бы получить значение периода или частоты из входного сигнала?
    Ну типа на вход DI ПЛК, идет последовательность ON/OFF/

  8. #7668

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай2 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    А подскажите, нет ли случайно готового функционального блока, что бы получить значение периода или частоты из входного сигнала?
    Ну типа на вход DI ПЛК, идет последовательность ON/OFF/
    Ура, нашол.

  9. #7669
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    897

    По умолчанию

    maks-gmv

    ПЛК110-24.60.Р-L старой или новой версии? Если старой, то вероятно дохлый внутренний аккумулятор.
    -
    И не понимаю смысла присванивния значения ретайн-переменной в её описании. Ретайн на то и ретайн,что бы запоминать изменения значений по выключении.
    Вот накидал простой примерчик для понимания.

    Если надо установить некое значение в первом пуске после обновления проекта, то можно сделать проверку на ноль в теле программы, и если да, то присваивать это значение.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Sulfur; 17.03.2020 в 21:50.

  10. #7670
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    897

    По умолчанию

    Валенок
    Про сравнение с нулем - это из собственного опыта работы со старыми ПЛК. У меня был проект, в котором штук тридцать ретайнов, которые по определению не могли иметь нулевые значение. При дохлом акке при включении ПЛК ретайны естественно были в нулях, а это приводило к неработоспособности машины. Вот придумал проверку трех-четырех ключевых переменных на ноль, и если да, то всем ретайнам присваивались некие безопасные значения. В проектах на новых ПЛК такое иногда делаю чисто из за удобства при отладке, т.к. в нем нет акка, и нет такой необходимости.