Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #7331
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    PT:=t#30s?
    Естественно д.б
    TON_24h(IN:= NOT TON_24h.Q , PT:=t#24h);
    Проверял работу программы и "ускориитель" забыл удалить
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #7332
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    rts
    В модуле Statistic переменная температуры тоже REAL
    Да. А перед вывешиванием её в порт для передачи на ОП, она умножается на 10 и преобразуется в ворд.
    А почему надо преобразовать в тип ВОРД?
    Исходя из задачи. В ОП данный регистр отображает один знак после запятой, смысла гнать туда флоат нет. Поэтому я сделал умножение исходных данных на 10, преобразование в ворд (при нем отбрасывается дробная часть), а в ОП отображение инт с дробной частью в один разряд. Т. е. по факту обратное деление на 10 делается в самой панели.
    ---
    На счет потери связи ОП-ПЛК: согласующие резисторы на шине стоят? С обоих концов? Можно еще покрутить Framing time в настройках порта ПЛК. Где нибудь до 20-50 мс вместо дефолтного нуля.

  3. #7333

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение

    Да. А перед вывешиванием её в порт для передачи на ОП, она умножается на 10 и преобразуется в ворд.

    Исходя из задачи. В ОП данный регистр отображает один знак после запятой, смысла гнать туда флоат нет. Поэтому я сделал умножение исходных данных на 10, преобразование в ворд (при нем отбрасывается дробная часть), а в ОП отображение инт с дробной частью в один разряд. Т. е. по факту обратное деление на 10 делается в самой панели.
    Хорошо. Полезная информация буду иметь ввиду.
    На счет потери связи ОП-ПЛК: согласующие резисторы на шине стоят? С обоих концов? Можно еще покрутить Framing time в настройках порта ПЛК. Где нибудь до 20-50 мс вместо дефолтного нуля.
    Согласующих резисторов нет, но до этого и без них потери связи не было. Просто в один момент стала (панель) писать про потерю связи. Но попробую повесить резисторы и проверить. Framing time посмотрю только как доберусь до ПЛК.
    Спасибо за помощь, Sulfur. Отпишусь по результатам.

  4. #7334
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rts Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Показания к сожалению на ОР320 не выводятся, проверить не могу. Пишет на панели "потеря связи". (как после загрузки конфигурации, так и при соединении по RS485 с ПЛК) Микросхему RS485 и цифровой драйвер к ней пропаял, но не помогло. Что может быть еще?
    P.S.Панель рабочая, работает как мастер так и слейв с ПР200 (хотя после загрузки конфигурации тоже пишет "потеря связи").
    Зачем в настройках проекта эту галку включили?
    Вложение 45720

    У Вас разве предусмотрены в ПЛК принудительные переходы по экранам панели?
    Регистр 3х00 в слейве ПЛК содержит не номера экранов, а "Цикл в микросекундах (0-15 бит)"

    Ошибки в адресах
    Вложение 45721

    и кол. регистров
    Вложение 45722
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #7335

    По умолчанию

    Эх... Пока ни наличие согласующих резисторов, ни изменение параметра Framing time не помогли. Потеря связи и все тут!
    petera
    поправил по Вашему совету настройки ОП, но к сожалению тоже не помогло. За помощь спасибо.
    Но решить в чем проблема пока не удается, хотя все таки думаю, что проблема со стороны ПЛК, раз с ПР работает.
    Может есть еще варианты, что может быть?

  6. #7336
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rts Посмотреть сообщение
    Эх... Пока ни наличие согласующих резисторов, ни изменение параметра Framing time не помогли. Потеря связи и все тут!
    petera
    поправил по Вашему совету настройки ОП, но к сожалению тоже не помогло. За помощь спасибо.
    Но решить в чем проблема пока не удается, хотя все таки думаю, что проблема со стороны ПЛК, раз с ПР работает.
    Может есть еще варианты, что может быть?
    А кабель для связи панели с ПЛК какой используете? В нем нет обрыва?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7337

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А кабель для связи панели с ПЛК какой используете? В нем нет обрыва?
    Самодельные оба (и для загрузки, и для связи), из описания на панель брал схемы. Вчера разбирал оба, прозванивал контакты, все норм. К тому же с ПРкой я ими же пользуюсь, комплект один.

  8. #7338
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rts Посмотреть сообщение
    Самодельные оба (и для загрузки, и для связи), из описания на панель брал схемы. Вчера разбирал оба, прозванивал контакты, все норм. К тому же с ПРкой я ими же пользуюсь, комплект один.
    А Вы уверены, что "В" и "А" в ПРке соответствуют "В" и "А" в ПЛК ?
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #7339

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    А Вы уверены, что "В" и "А" в ПРке соответствуют "В" и "А" в ПЛК ?
    Да. Раньше же работало и с ПЛК, и с ПР с этим комплектом кабелей. Температуру из модуля Statistics я выводил на ОП320. Все показывало. С ПРкой и сейчас все работает. Просто я не могу понять после какого момента и что могло произойти. В один момент просто сел - и все, потеря связи. Думаю уже может микросхему RS485 поменять и цифровой драйвер? Ну это крайние меры. к тому же не факт что поможет. Сигналы идут дальше на верхнюю плату ПЛК, а там без Э3 не разберешься, что куда!

  10. #7340
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Если имеет место несовпадение опрашиваемых регистров в ОП и ПЛК, то ОП это воспринимает как потерю связи. Т. е. необходимо тщательно проверить соответствие регистров в ПЛК и ОП.