Страница 73 из 1047 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173573 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 721 по 730 из 10464

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #721

    По умолчанию

    ssl, YuriBel, спасибо за помощь, разобрался.
    Кто нибудь владеет информацией о различиях лицензионной версии CodeSys и демо-версии? В ТП сказали, что разница во времени работы визуализации. Подробности кто нибудь знает?

  2. #722
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Сама среда разработки уже включена в стоимость ПЛК. Отдельно надо приобретать Codesys HMI если визуализацию вы делаете в нём. Я вот делаю её в самостоятельной проге, и потому мне нужно было заплатить только за контроллер.

  3. #723

    По умолчанию

    Подскажите как сделать сброс таймера или сброс выполнение программы?

    сделал программу LD, в программе поставил немного таймеров TOF, итак после срабатывание таймера TOF замыкается катушка K1 на время t1 пока TOF не отключить ее, так вот если оператор нажмет стоп программа, то напряжение с катушки K1 все равно не пропадет пока не пройдет время t1, как правильно сделать сброс?

  4. #724
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    По нажатию стоп смените уставку у таймера на ноль ,тогда и на выходе таймера будет ноль .Для смены уставки используйте SEL ,как то так .
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #725

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    По нажатию стоп смените уставку у таймера на ноль ,тогда и на выходе таймера будет ноль .Для смены уставки используйте SEL ,как то так .
    даже если ставлю время 0 на таймер TOF то включение катушки происходит все равно, только кратковременно

  6. #726
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Так это разные вещи ,сбросить начавший считать таймер и блокировка пуска при уставке ноль (стоп) и решения разные .Поставьте ,например блокировку по входу- если есть "стоп" то блокируйте прохождение сигнала на пуск таймера (через элемент "И") .Ну и конечно меняйте уставку ,как писал выше.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #727

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Так это разные вещи ,сбросить начавший считать таймер и блокировка пуска при уставке ноль (стоп) и решения разные .Поставьте ,например блокировку по входу- если есть "стоп" то блокируйте прохождение сигнала на пуск таймера (через элемент "И") .Ну и конечно меняйте уставку ,как писал выше.
    Спасибо, Вы правы, первый способ с элементом SEL действительно работает, а блокировка по входу не поможет если таймер уже запустился

  8. #728
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,125

    По умолчанию

    Поможет .Если запустился ,то есть на выходе "1" ,то при нажатии стоп ,станет "0"(уставка "0") ,если не запустился ,а есть "стоп" ,то не запустится и не будет короткого импульса при наличии блокировки на входе и R триггера на пуске .Можно и без R триггера ,смотря какая вам нужна логика отработки пуска(фронт или потенциал).
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #729

    По умолчанию

    rovki Спасибо вам за помощь.

    Еще есть один вопрос, язык LD - есть пару контактов, если они не замкнуты, то выполнение программы не возможно. Но оператор не узнает почему устанвка не работает, по этому надо сделать динамический текст на ИП320, подскажите можно ли использовать эти контакты привязанные к входам плк, для индикации ИП320? Если можно подскажите как?

  10. #730

    По умолчанию

    Yegor, да, я про Codesys HMI, нет конкретной информации в чем ограничения состоят? Точно не в количестве запусков, т.к. в 3S Licensing Manager'е в графе Runs left стоит unlimited.

Страница 73 из 1047 ПерваяПервая ... 2363717273747583123173573 ... ПоследняяПоследняя