Страница 728 из 784 ПерваяПервая ... 228628678718726727728729730738778 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,271 по 7,280 из 7833

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #7271

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Примерчик:
    Вложение 45366
    И имейте ввду, что желательно использовать промежуточные реле для пневмораспределетителей. А так же обязательно защиту от противоЭДС катушек. Как минимум диод параллельно катушке. Идеально - разъем с индикацией и встроенной защитой.
    Разьем на пневмораспределителях с защитой вроде бы.

    Попробовал по вашей подсказке - ошибки пропали, но МУ всё равно не срабатывает - не загорается индикатор на том выходе который хочу использовать. Убрал всё до мниимума , оставил только выходы.
    Может я конфигурирую что то - не так ?

    1.png
    2.png
    3.png

  2. #7272

    По умолчанию

    Добрый день!
    РТС термистор, с проводом 2 м ДРТС014-1000_ОМ.50/2 можно использовать для ТРМ200-Н (двухканальный измеритель с универсальным входом и RS-485)?

  3. #7273
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,393

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_A Посмотреть сообщение
    Разьем на пневмораспределителях с защитой вроде бы.

    Попробовал по вашей подсказке - ошибки пропали, но МУ всё равно не срабатывает - не загорается индикатор на том выходе который хочу использовать. Убрал всё до мниимума , оставил только выходы.
    Может я конфигурирую что то - не так ?

    1.png
    2.png
    3.png
    Не хватает картинки с настройками Register output
    Захват-1.png
    Какой адрес? какая команда(функция) используется?

    ЗЫ.
    По умолчанию команда- 0х06, а для модуля нужна команда 0х10!
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  4. #7274
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    894

    По умолчанию

    Alex_A
    МУ всё равно не срабатывает
    Он и не будет срабатывать в данной программе. Потому что переменная Word_to_MU110 объявлена дважды - в ПЛЦ_ПРГ и в конфигурации ПЛК. В ПЛЦ_ПРГ лишнее. То, что объявлено в конфигурации, имеет статус глобальной переменной.

  5. #7275

    По умолчанию

    Сделал всё по советам , моудль вроде запустился. Спасибо

    Еще вопрос - за что отвечает параметр Register adress в Register output module?

  6. #7276
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,393

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_A Посмотреть сообщение
    Сделал всё по советам , моудль вроде запустился. Спасибо

    Еще вопрос - за что отвечает параметр Register adress в Register output module?
    В вопросе находится ответ - параметр Register adress отвечает за адрес регистра МУ, в который Вы хотите писать биты (для МУ110 это 50 - адрес битовой маски)

    Захват-2.png

    В слейве (в МУ110) есть карта распределения регистров, каждый регистр имеет уникальный адрес
    Захват-1.png

    Странно? Почему этот вопрос возник в конце, а не в начале?
    Какой адрес Вы там написали для МУ, если не знаете зачем этот параметр?
    26 лет деятельности в области промышленной безопасности

  7. #7277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    В вопросе находится ответ - параметр Register adress отвечает за адрес регистра МУ, в который Вы хотите писать биты (для МУ110 это 50 - адрес битовой маски)

    Захват-2.png

    В слейве (в МУ110) есть карта распределения регистров, каждый регистр имеет уникальный адрес
    Захват-1.png

    Странно? Почему этот вопрос возник в конце, а не в начале?
    Какой адрес Вы там написали для МУ, если не знаете зачем этот параметр?
    50 написал, знакомый скинул настройки модуля, но он сам не помнит почему 50.

    Потом я тоже нашел это в руководстве. Но всё равно спасибо.

  8. #7278

    По умолчанию

    Добрый день.
    Вопрос по счетчику CTU из стандартной библиотеки кодесис.
    Вход PV, который задает границу отсчета заявлен с типом данных WORD, т.е. ожидается, что он может принимать значения до 65535 включительно.
    Однако по факту принимает не более 32767, при больших значениях просто включает выход Q.
    Ошибка в счетчике, или в моих представлениях?CTUissue.png

  9. #7279
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    894

    По умолчанию

    Можете написать свой ФБ вместо этого. И там уже хоть DWORD организовать.

  10. #7280

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Можете написать свой ФБ вместо этого. И там уже хоть DWORD организовать.
    Это-то понятно. Вопрос во времени. Хотел стандартной библиотекой воспользоваться, не изобретать велосипеды, а оно вон как.