Страница 727 из 784 ПерваяПервая ... 227627677717725726727728729737777 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,261 по 7,270 из 7833

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #7261
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Витька-Титька Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста!
    У меня ПЛК100 ОВЕН.
    Хочу увидеть хоть один отправленный с него сокет по UDP соединению.
    Все примеры которые мне скидывали не работают.
    SysSockInetAddr по всей видимости вообще не работает. Значит записываю IP в виде 16#, SysSockHtons не понятно работает или нет, я пробовал и через него и на прямую приписывать порт структуре SOCKADDRESS.
    Потом возвращаем дескриптор сокета с помощью SysSockCreate, и заносим в буфер данные и пытаемся отправить их с помощью SysSockSendTo.
    Результат - ТИШИНА(
    хоть и не udp но пример рабочий, если сервер еще доступен https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post126715
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

  2. #7262

    По умолчанию

    Спасибо, посмотрю. Если вдруг появится какой нибудь пример UDP соединения, я буду благодарен, если вы его покажите.

  3. #7263

    По умолчанию

    Добрый день, есть небольшая проблема, может кто сталкивался. При использовании библиотеки SyslibCallback возникает следующее предупреждение " Предупреждение 2501: A callback function is not allowed to contain local variables".
    В принципе на работу не влияет, но как-то нервирует. Если есть советы то заранее спасибо.

  4. #7264

    По умолчанию

    Спасибо. Сам разобрался.

  5. #7265

    По умолчанию

    Добрый день!

    Есть ПЛК150-220-А0-М и модуль по RS485 МУ110-224.16к, возможно ли с его помошью управлять пневмораспределителем Festo?

  6. #7266

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_A Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Есть ПЛК150-220-А0-М и модуль по RS485 МУ110-224.16к, возможно ли с его помошью управлять пневмораспределителем Festo?
    Почему бы и нет.

  7. #7267

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    Почему бы и нет.

    Проблема в том что я новичок в этом деле.

    Грубо говоря - есть 6 распределителей , они должны срабатывать по порядку с некоторой паузой срабатывания перед каждой операцией...

    Собрал на LD схему - вроде компилируется и работает в эмуляции, при переносе на живой плк: срабатывают выходы на самом ПЛК , но вот как использовать МУ110-224.16к я не разберусь. Вроде по RS485 он подцепился и обмен идет

    я посмотрел видеоуроки по подключению модулей и тп. , но там везде модули конфигурируются с типом WORD, а LD только BOOL понимает и я пока не понимаю как с этим работать..

    Мне бы примерчик как это где нибудь реализовано - я бы разобрался.

  8. #7268
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    894

    По умолчанию

    Примерчик:
    777.jpg
    И имейте ввду, что желательно использовать промежуточные реле для пневмораспределетителей. А так же обязательно защиту от противоЭДС катушек. Как минимум диод параллельно катушке. Идеально - разъем с индикацией и встроенной защитой.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 29.10.2019 в 22:23.

  9. #7269

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Начал знакомиться со средой CoDeSys 2.3 и библиотеками. Часть из них стандарта и делает тоже самое, что и в других средах разработки, даже названия одни и те же, но есть ряд интересных, например: DECODE_FLOAT. Я видел, что на форуме задавали вопросы по работе данной функции, но я никак не могу найти ее в хелпе или иную документацию. Где всё это искать? Где можно прочитать про неё? Есть ли вообще какой-то хелп, где подробное описание всех возможных функций?

  10. #7270
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,542

    По умолчанию

    Это не Кодесис, это творчество Овена. Ищите в его бибках.
    Конкретно по decode - просто расшифровка статуса ai за счет резервирования некоторых значений real.
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.10.2019 в 08:28.

Страница 727 из 784 ПерваяПервая ... 227627677717725726727728729737777 ... ПоследняяПоследняя