Страница 716 из 1040 ПерваяПервая ... 216616666706714715716717718726766816 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 7,151 по 7,160 из 10399

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #7151
    Пользователь
    Регистрация
    02.01.2019
    Адрес
    Ачинск
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    oldmaster

    Есть нюанс. Выход ПР может не потянуть три ТТР. Т. е. необходимо замерить ток потребления трех параллельно включенных входов ТТР при поданным на них 10 вольт, и сравнить его с разрешенной нагрузкой для выхода ПР.

    Данная система не требует ТТР именно с аналоговым управлением. У таких ТТР есть одна неприятная особенность - они создают помеху в сети, что может вызвать проблему у других устройств. Предпочтительнее использовать ТТР с дискретным управлением 3-32VDC и контролем перехода через ноль. Но тут уже особенность ПР - в них нет транзисторного выхода. Однако, если ПР не на гарантии, то выход есть. Я в подобных случаях просто выпаиваю реле из платы, а те контакты, которые идут на обмотку реле подключаю к контактам ПР, где были контакты реле. Далее это все подключается к ТТР (группе ТТР).

    Красным показаны изменения.
    Проверил по документации ТТР, ток в цепи управления 3-5 мА. Встроенный блок питания ПР заявлен на 100 мА. Должно хватить с запасом. Выбрал именно это ТТР т.к. в документации указано, что они как раз подходят для регулировки мощности ТЭН. Больше интересует, что за помехи могут возникнуть в сети, кому они могут мешать и как защититься от них? Спасибо Вложение 44566

  2. #7152

    По умолчанию

    подскажите по выбору автомата, нужно запитать:
    ПЛК110-60 -2шт. (45ВА*2)
    МУ110-32Р -1шт. (25ВА)
    МВ110-8И -1шт. (6ВА)
    МВ110-8А -4шт. (6ВА*4)
    МВ110-8АС -7шт. (8ВА*7)
    и того 201 ВА, на сколько понимаю для работы достаточно автомата -1А, не будет ли выбивать автомат при включении вводного автомата?

  3. #7153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sibiryak22rus Посмотреть сообщение
    подскажите по выбору автомата, нужно запитать:
    ПЛК110-60 -2шт. (45ВА*2)
    МУ110-32Р -1шт. (25ВА)
    МВ110-8И -1шт. (6ВА)
    МВ110-8А -4шт. (6ВА*4)
    МВ110-8АС -7шт. (8ВА*7)
    и того 201 ВА, на сколько понимаю для работы достаточно автомата -1А, не будет ли выбивать автомат при включении вводного автомата?
    Ставь на 3 А, не прогадаешь.

  4. #7154
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    oldmaster
    Больше интересует, что за помехи могут возникнуть в сети, кому они могут мешать и как защититься от них?
    В реле "с контролем перехода через ноль" включение и выключение нагрузки происходит при околонулевом напряжении, т. е. в момент когда синусоида напряжения проходит ноль.
    В "аналоговых" реле коммутация нагрузки делается фазовым методом, т. е. момент коммутации может приходиться на любое амплитудное значение синусоиды. Вот именно это и создает импульсную помеху в сеть. Лечится либо установкой дросселей (как минимум), либо специальным фильтром, либо выделенной подачей питания (например с отдельного автомата с подстанции).

  5. #7155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    В "аналоговых" реле коммутация нагрузки делается фазовым методом, т. е. момент коммутации может приходиться на любое амплитудное значение синусоиды.
    Не любое амплитудное, а любое мгновенное значение синусоиды.

  6. #7156
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2007
    Адрес
    г. Барнаул
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от oldmaster Посмотреть сообщение
    Проверил по документации ТТР, ток в цепи управления 3-5 мА. Встроенный блок питания ПР заявлен на 100 мА. Должно хватить с запасом. Выбрал именно это ТТР т.к. в документации указано, что они как раз подходят для регулировки мощности ТЭН. Больше интересует, что за помехи могут возникнуть в сети, кому они могут мешать и как защититься от них? Спасибо
    Аналоговый выход не сможет работать на 3 входа ТТР. Он может работать на сопротивление больше 2кОм (см. характеристики аналоговых выходов). Входное сопротивление у Вашего ТТР по паспортным данным 4кОма.
    Конечно, можно поставить эмиттерный повторитель на выходе ПР200, можно поискать 3х фазный регулятор мощности со входом 0-10 Вольт, но лучше использовать дискретный выход с ШИМ.
    Помехи, возникающие от фазового управления тиристорами могут влиять на показания датчиков температуры и дискретные входы ПР200.
    Следует раздельно вести (в разных кабель-каналах) силовые и сигнальные цепи, особенно на длинных трассах.

  7. #7157
    Пользователь
    Регистрация
    02.01.2019
    Адрес
    Ачинск
    Сообщений
    2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mike Osokin Посмотреть сообщение
    Аналоговый выход не сможет работать на 3 входа ТТР. Он может работать на сопротивление больше 2кОм (см. характеристики аналоговых выходов). Входное сопротивление у Вашего ТТР по паспортным данным 4кОма.
    Конечно, можно поставить эмиттерный повторитель на выходе ПР200, можно поискать 3х фазный регулятор мощности со входом 0-10 Вольт, но лучше использовать дискретный выход с ШИМ.
    Помехи, возникающие от фазового управления тиристорами могут влиять на показания датчиков температуры и дискретные входы ПР200.
    Следует раздельно вести (в разных кабель-каналах) силовые и сигнальные цепи, особенно на длинных трассах.
    Прошу подробнее, почему не сможет. Характеристики аналогового выхода изучил. Указано 2-10 кОм. Если 3 ТТР по 4 кОм соединить параллельно то должно получиться 1,3 кОм? Т.е. нужно еще добавить 1-2 кОм. Или здесь этот расчет сопротивления не работает? Почему?
    Моих познаний и опыта сейчас не достаточно для ШИМ варианта. К тому же реле и ТТР заказаны, жду. И у них только релейные дискретные выходы. Аналоговые 0-10 В.
    Относительно рекомендаций по прокладке, спасибо, обязательно учту. Могу как вариант использовать металлорукава. Один для датчиков, второй для силового кабеля ТЭН. Он же должен работать как экран? Расстояние от щита до грелки 15-20 метров.

  8. #7158
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    oldmaster
    Резистор в цепь не годится, ибо будет работать как делитель напряжения. Т. е. ТТР никогда не выйдет на полную мощность. Оптимальным будут следующие варианты:
    1. Использовать еще один аналоговый выход (если он есть). Программно выход регулятор назначить не на один, а на два выхода в параллель. К одному выходу подключить одну ТТР, а к другому два.
    3. Собрать самостоятельно эмиттерный повторитель. Схема очень простая, детали стоят копейки, и легко ищется в сети. Единственный маленький недостаток - Uвых будет равно Uвх минус 0.6 вольт. Т. е. потери 6 %. Но в данном случае это не критично.

  9. #7159
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2007
    Адрес
    г. Барнаул
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Здравствуйте. Есть проект, в котором используется следующее оборудование:
    Контроллер PLC110.30-M v2
    Модули ввода: МВ110-32ДН 10шт.
    Модули вывода: МУ110-32Р 5шт.
    Плата входов реле контроля скорости (РКС) 1шт.
    Модули подключены по интерфейсу RS-485, протокол ModBus RTU.
    К RS-485-1 подключены 8 модулей ввода и 4 модуля вывода. К RS-485-2 подключены: плата дискретных входов, 2 модуля ввода и 1 модуль вывода.
    На втором канале модуль вывода постоянно выдаёт ошибки. Плату входов отключал и убирал из конфигурации - изменений нет.
    Пожалуйста, посмотрите проект. Что можно исправить?

    Проблема решена настройкой параметров обмена RS-485
    Отвечает Валенок:
    Модули :
    Для всех 32Р/ДН странный параметр rs.dL = 0..2
    Для 32Р t.out = 3...10 (выходы упадут если нет связи.

    ПЛК :
    Про AT% - уже сказано
    Минц.ПЛК зачем 15мс ? Начинайте от 1. После посмотрите в статистику

    Для всех UMD :
    max timeout = 20...30 //если не ответил за 30 - не ответит от слова вообще. Зачем еще ждать ?

    Для 32ДН :
    polling time = 300 //только потому что - конфигурация.
    если какие 32ДН не являются критичными - увеличивать до приемлемого
    для критичных - уменьшать по мере прояснения обстановки

    Для 32Р :
    work mode = both //по времени и изменению
    polling time = смело 1000...2000 (если t.out = 0, то polling time можно хоть 5000)
    Благодарю за помощь!

  10. #7160
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Как вариант - программа большая, может банально не хватать времени на опрос. Попробуйте увеличить Polling Time на канале проблемного модуля. Либо поставить в Work mode метод by value cange.
    И да, явная адресация в объявлениях переменных - частая причина проблем. Не фэншуйно это. Рекомендую перенести GenAlr, LastAddr1, LastError1, LastAddr2 и LastError2 (и прочие если есть) в конфигурацию ПЛК.

Страница 716 из 1040 ПерваяПервая ... 216616666706714715716717718726766816 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •