Страница 67 из 1044 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 670 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #661
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2012
    Адрес
    Благовещенск
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Распиновка у панели вот такая, 1 подсоединяю к А, 2 подсоединяю к В, куда на контроллере подсоединять землю?

  2. #662

    Post

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    ...при третьем, четвертом и т.д. нажатиях она остается гореть или должна погаснуть? Или должна погаснуть через какое-то время? Или по нажатию другой кнопки? . Чуть расширьте так сказать, ТЗ, тогда и пример получтися более показательным.
    Программа должна позволить оператору по нажатию кнопки (зацепленной к DI) задавать нужные параметры в станке. (например: параметры под №1, №2,... , №n ), причем на выходе (DQ) лампочка будет оповещать о номере выбранных параметров.

    Пример:
    • одно нажатие - 1 мигание - параметры под №1,
    • еще одно нажатие - 2 мигания - параметры под №2, ... ,
    • еще одно нажатие - n миганий - параметры под №n

    После n-го нажатия следующее нажатие приведет к
    - 1 мигание - параметры под №1 (т.е. замкнутый цикл)

    Пока набросал кусок программки без учета выбора параметров. Что-то получилось громоздко ps. Чет я там с инверсией и NOT намудрил, их убрать надо. Перегрелся походу вчера к концу рабочего дня =)

  3. #663

    По умолчанию

    Наводящие вопросы:
    Чему в реальноси равно n?
    Есть ли еще свободные входы и выходы?
    Я к чему все это спрашиваю - если n невелико и есть n свободных выходов для лампочек, и еще 2 входа для кнопок, то мне казалось бы более эргономичным и логичным построить поцесс следующи образом:
    1. Кнопка выбора параметра подает импульсы на вход счетчика.
    2. По первому нажатию этой кнопки запускается таймер, который через некоторое время сбросит счетчик, если оператор начал прооцедуру выбора, но не закончил ее
    3. Параллельно с этим таймером сброс счетчика может быть произведен при помощи кнопки №2 (на случай, если оператор проскочил мимо, чтобы не ждать срабатывания таймера. Таймер по нажатию этой кнопки нужно будет перезапустить.
    4. n лампочек через дешифратор или семисегментный индикатор через дешифратор (или если не хватает выходов, то индикатор на RS485) покызывает текущее значение счетчика.
    5. Нажатие кнопки №3 переводит программу в раздел установки нужного блока параметров в зависимости от текущего значения счетчика.
    6. как поступить со счетчиком при достижении им максимального значения, можно придумать (например сбросить и запустить поцесс по новой).

    Вот как-то так.
    Для оператора это будет понятней, чем считать мигания лампочки.

  4. #664

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ssl Посмотреть сообщение
    Распиновка у панели вот такая, 1 подсоединяю к А, 2 подсоединяю к В, куда на контроллере подсоединять землю?
    2 к А, 1 к В, земля не используется

  5. #665

    Post

    Цитата Сообщение от YuriBel Посмотреть сообщение
    Наводящие вопросы:
    Чему в реальноси равно n?
    Есть ли еще свободные входы и выходы?
    Я к чему все это спрашиваю - если n невелико и есть n свободных выходов для лампочек, и еще 2 входа для кнопок...
    ...Для оператора это будет понятней, чем считать мигания лампочки.
    • n = 8
    • входы/выходы есть, но они в дальнейшем потребуются для других целей

    За пример большое спасибо! Попробую учесть некоторые нюансы. Если в моем примере упрусь в стенку, попробую реализовать Ваш

    "Упрусь в стенку" - не продуман толком сброс счетчика "CTUprgrmN" для возврата к программе №1, был бы рад подсказке
    прикрепил скрин.


    все решил, громоздко, но четко =) Сброс работает по 4-ому нажатию

  6. #666

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    каждый для своих нужд
    А можно по подробнее?

  7. #667
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2012
    Адрес
    Благовещенск
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Хочу связать панель Weintec, контроллер ПЛК-160 и МВА8, контроллер МАСТЕР для МВА8, панель МАСТЕР для контроллера, подскажите по конфигурации, когда запускаю Мастер для опроса МВА8 панель начинает тупить, то выдает, что нет связи, то с большой задержкой реагирует на прикосновения

  8. #668

    По умолчанию

    ssl другими словами, включенная панель weintek, являясь мастером для контроллера плк160, начинает подтормаживать при подаче питания на контроллер? желтое окошко о потере связи появляется?

  9. #669
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2012
    Адрес
    Благовещенск
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Появляется, исчезает панель реагирует с огромной задержкой или вообще не реагирует, когда в ПЛК отключаю мастер опрашивающий МВА - все нормально

  10. #670

    По умолчанию

    т.е. Вы у вас на одних проводах два мастера?
    или панель перенесите на 232 порт, или панель сделайте шлюзом для МВА8

Страница 67 из 1044 ПерваяПервая ... 1757656667686977117167567 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •