Страница 663 из 1041 ПерваяПервая ... 163563613653661662663664665673713763 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,621 по 6,630 из 10404

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #6621
    Пользователь
    Регистрация
    09.01.2017
    Адрес
    Киев
    Сообщений
    206

    По умолчанию

    Не могу получить температуру с МВА8.
    Конфигуратор получает, показывает.

    То же самое с контроллера ПЛК100 - ошибка 81.

    https://drive.google.com/file/d/1fsV...ew?usp=sharing

  2. #6622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dmitro Посмотреть сообщение
    Не могу получить температуру с МВА8.
    Конфигуратор получает, показывает.

    То же самое с контроллера ПЛК100 - ошибка 81.

    https://drive.google.com/file/d/1fsV...ew?usp=sharing
    Шаблоны лучше не использовать.

  3. #6623

    По умолчанию

    Всем всего хорошего! Можно ли использовать порт ethernet для связи между собой двух одинаковых ПЛК110М02? Никаких подводных камней не должно всплыть при этом?

  4. #6624

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murzik Посмотреть сообщение
    Всем всего хорошего! Можно ли использовать порт ethernet для связи между собой двух одинаковых ПЛК110М02? Никаких подводных камней не должно всплыть при этом?
    Нужно использовать. Камни могут возникнуть только в реализации.

  5. #6625

    По умолчанию

    как изменить IP адрес ПЛК 110-М2 ?

  6. #6626

    По умолчанию

    Связка ПЛК110 + ТРМ202.
    Подскажите наверняка простой вопрос. Как получить в codesys значение измеряемой температуры на первом канале ТРМ202.
    http://joxi.ru/gmvRNqlfL95VVm
    Что не так?

  7. #6627

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Seyran Посмотреть сообщение
    как изменить IP адрес ПЛК 110-М2 ?
    Через ПЛК браузер

  8. #6628

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fedotov_andrey Посмотреть сообщение
    Связка ПЛК110 + ТРМ202.
    Подскажите наверняка простой вопрос. Как получить в codesys значение измеряемой температуры на первом канале ТРМ202.
    http://joxi.ru/gmvRNqlfL95VVm
    Что не так?
    в регистре с адресом 1 лежит значение в целочисленном формате. Таким образом, либо замените real_input_module на register_input_module, либо укажите соответствующий адрес регистра (4105dec) для real_input_module

  9. #6629

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    либо укажите соответствующий адрес регистра (4105dec) для real_input_module
    А что это за регистр, нигде не нахожу описания?

  10. #6630

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    в регистре с адресом 1 лежит значение в целочисленном формате.
    Супер, получилось! Расскажите подалуйста, где найти описание этих регистров? у меня есть только https://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm202_033.pdf
    разобрался, там 16бит... нужно перевести в 10ку. Спасибо!