    По умолчанию

    Спасибо, capzap.
    Задал длину строк, все заработало.

  2. #6062

    По умолчанию

    Спасибо, Алексей.
    Вопрос решен.
    Задача сохранять строки в энергонезависимой памяти - дать возможность оператору два-три раза в день делать краткие комментарии значениям переменных.

  3. #6063

    По умолчанию

    Народ, столкнулся с непонятной проблемой при работе Сп270, при переходе от экрана к экрану посредством функциональных кнопок, панель уходит в перезагрузку, при подключенном контроллере, при отключенном все работает как часы, чем может быть вызвана такая реакция?

  4. #6064

    По умолчанию

    Собственно вот, на суждение и замечания. Где косяк, я не вижу.

  5. #6065
    Пользователь
    Регистрация
    01.04.2010
    Адрес
    Лыткарино
    Сообщений
    174

    По умолчанию

    Сделайте панель мастером , а плк slave. Думаю проблемы пропадут

  6. #6066

    По умолчанию

    Без смены мастер слейв, еще варианты может будут?

  7. #6067
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,225

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей87 Посмотреть сообщение
    Без смены мастер слейв, еще варианты может будут?
    уменьшить скорость, переделать обмен с панелью с реалов на инты, избавиться от ненужных библиотек, не использовать имена переменных в виде одного нижнего подчеркивания, разбить схему на несколько мелких ПОУ
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  8. #6068
    Пользователь
    Регистрация
    13.07.2011
    Адрес
    Макеевка
    Сообщений
    224

    По умолчанию Язык FBD

    Добрый день подскажите пожалуйса !
    что означает треугольник на входе блока или (OR) снизу? Спасибо

  9. #6069

    По умолчанию

    Кто нибудь сталкивался с проблемой записи параметров в ПЧВ1 такого рода: с панели ЛПО задаю напряжение двигателя, выключаю питание, потом включаю, значение напряжения сохраняется, а если через RS485 пишу в параметр 1-22 оно меняется, но после выключения питания, сбрасывается до значения установленного ранее на ЛПО.
    Задача стоит настроить ПЧВ с ПЛК по RS485(Т.е. задать основные параметры и режимы работы), но не понятно почему сбрасывается этот параметр, другие не трогаю, мощность двигателя не меняю, ничего кроме записи параметра 1-22.

  10. #6070
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2013
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от desperadoes Посмотреть сообщение
    Добрый день подскажите пожалуйса !
    что означает треугольник на входе блока или (OR) снизу? Спасибо
    по простому треугольник в лево - задний фронт, в право - передний фронт