всем добрый вечер!
подключил к ПЛК110-60 модуль МУ110-32 по модбас
модуль подключился, как бы работает...
никак не могу сделать побитное присвоение имен ключей.
действовал так:
-создал MODBUS master
- к нему подключил подэлемент "unversal modbus device"
- а к нему , в свою очередь, "8 bit output module" в режиме "force multiply coils" 0x0f (10)
первые восемь ключей замечательно управляются - присваиваешь имена битам - все ок , работает
но следующий "8 bit output module" , вместо управления ключами, начинает управлять скважностью - релюхи щелкать начинают
при этом, на скриншоте, явно виден пробел в нумерации на одну десятичную позицию
если первый байт в codesys имеет адрес 6.1.0.0, то следующий должен быть 6.1.0.1, а он имеет адрес 6.1.1.0
получается пробел в 8 байт.
соответственно биты ставятся где -то в области управления скважностью
Вложение 33053
Почему так происходит?
PS
пробовал подключать подэлементы WORD, и "32 bit_output module" - но эти элементы не дают возможности адресовать ключи побитно...