  1. #5451

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sizov_Alex Посмотреть сообщение
    Очередной вопрос. Подключил инкрементный энкодер Autonics E40S8-5000-3-T-24 к быстрым входам ПЛК110-30. Пример по этой ссылке у меня не работает https://www.youtube.com/watch?v=WfIRyDNOf3k . В обработчике прерывания на выходе функции sysPortIn все время значение 165. Проект прикрепляю.
    Если энкодер подключен к первому и второму входу, то подавайте на вход CU бит out.0, а на вход CD бит out.1.

  2. #5452

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Paveldr Посмотреть сообщение
    День добрый. Подскажите каким еще способом можно подключить ПЛК73 к компьютеру оператора? Сейчас работает через прошивочный rs-232 (debug). А да забыл в нем стоит ПИ73-5 и один RS485 используется для обмена с MB110 и ПКП1.

    Через 2-ой RS485, если речь идет о диспетчеризации. Ну а если речь про подключение к CDS, то только Debug.

  3. #5453

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Электрон 82 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Такой вопрос как активировать растровый рисунок при true и при falseчтоб он был не видим в визуализации кодесис 2 ? Спасибо.
    В свойствах элемента, есть группа "переменные", там есть параметр "невидимость". Работает наоборот относительно Вашего требования. Если необходимо именно, чтобы при значении "false", рисунок не отображался, то инвертируйте значение вашей переменной непосредственно в строке ввода параметра "невидимость" с помощью оператора "Not". Например, NOT(PLC_PRG.var1).

  4. #5454

    По умолчанию

    А как правильно присваивать адрес плк на разных интерфейсах? Можно один и тот же или они должны отличаться?

  5. #5455

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    В свойствах элемента, есть группа "переменные", там есть параметр "невидимость". Работает наоборот относительно Вашего требования. Если необходимо именно, чтобы при значении "false", рисунок не отображался, то инвертируйте значение вашей переменной непосредственно в строке ввода параметра "невидимость" с помощью оператора "Not". Например, NOT(PLC_PRG.var1).
    Евгений спасибо. Сделал как вы сказали получилось.сначала делал так в переменные ставил в графе невидимость PLC_PRG.var1 а на управляющем выходе ставил инверсию вроде в визуализации работало нормально а в программе когда изображение неактивно выход висел активным. Спасибо.

  6. #5456

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    А как правильно присваивать адрес плк на разных интерфейсах? Можно один и тот же или они должны отличаться?
    Между собой интерфейсы не связаны.. поэтому можно одинаковый, можно разный.

  7. #5457

    По умолчанию

    Доброго всем дня! Помощи прошу. Как из ПЛК100 передать переменную типа STRING в ОРС сервер по RS485 (как её (эту переменную) прописать в "конфигурации ПЛК"). Спасибо!

  8. #5458

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RV9WFJ Посмотреть сообщение
    Между собой интерфейсы не связаны.. поэтому можно одинаковый, можно разный.
    Спасибо. В принципе так и думал. но решил уточнить (вот просто спасибо не скажешь Б 10 символов )

  9. #5459

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Александр Подыман Посмотреть сообщение
    Доброго всем дня! Помощи прошу. Как из ПЛК100 передать переменную типа STRING в ОРС сервер по RS485 (как её (эту переменную) прописать в "конфигурации ПЛК"). Спасибо!
    например, так:
    Вложение 27794

  10. #5460