Страница 545 из 1044 ПерваяПервая ... 45445495535543544545546547555595645 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,441 по 5,450 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #5441

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    А датчик правильно подключил ?
    Да, правильно, если его по-другому подключить, то он просто ошибку выдает. В общем проблема решилась, 262 - это соответствует температуре 26,2 'C.

  2. #5442

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Я бы предложил рассматривать STATE как основную, а PULSES_GENERATED/CURRENT_SPEED как вспомогательную информацию.
    Дело в том, что если будете запускать ШД несколько раз, то нужно понимать "когда можно запускать в очередной раз". На этот вопрос и отвечает STATE.
    Подключил вашу библиотеку, при попытке приконектиться к ПЛК, чтобы загрузить PRU программы, кодесис выдает десять одинаковых ошибок "Ошибка 4001:PRU_STEPPER(тут цифра): Идентификатор "PRU_FB_SETPARAMETER" не определен". Прошу помощи.

  3. #5443

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sizov_Alex Посмотреть сообщение
    Подключил вашу библиотеку, при попытке приконектиться к ПЛК, чтобы загрузить PRU программы, кодесис выдает десять одинаковых ошибок "Ошибка 4001:PRU_STEPPER(тут цифра): Идентификатор "PRU_FB_SETPARAMETER" не определен". Прошу помощи.
    Нужно подключить библиотеку pruAccessLib.lib. Библиотеку берут тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post180471

  4. #5444

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    Нужно подключить библиотеку pruAccessLib.lib. Библиотеку берут тут: http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post180471
    Ещё вопрос)
    Правильно я понимаю, что PULSES_GENERATED - это информация о количестве сгенерированных сигналов?
    Разьясните поподробнее следующую информацию "...При использовании PRU0.prg/PRU1.prg напрямую работать с fast output 3, 4 не получится. При использовании PRU1.prg выходы 1 и 2 будут доступны только через программу ШД..."
    Необходимо загрузить обе PRU программы поочереди? Кроме этого с PRU программами надо что то делать?

  5. #5445

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sizov_Alex Посмотреть сообщение
    Ещё вопрос)
    Правильно я понимаю, что PULSES_GENERATED - это информация о количестве сгенерированных сигналов?
    Да. Её можно использовать, например, для отладки.

    Цитата Сообщение от Sizov_Alex Посмотреть сообщение
    Разьясните поподробнее следующую информацию "...При использовании PRU0.prg/PRU1.prg напрямую работать с fast output 3, 4 не получится. При использовании PRU1.prg выходы 1 и 2 будут доступны только через программу ШД..."
    Разъясняю:
    1) Если нужно управлять одним ШД, то загружаем только PRU0.prg
    2) Если нужно управлять двумя ШД, то загружать нужно и PRU0.prg и PRU1.prg в любом порядке (всё равно нужно сначала перезагрузить ПЛК)

    Цитата Сообщение от Sizov_Alex Посмотреть сообщение
    Необходимо загрузить обе PRU программы поочереди? Кроме этого с PRU программами надо что то делать?
    Загрузить prg файлы по необходимости и перезагрузить ПЛК. Загружать достаточно 1 раз. Больше делать ничего не нужно.

    И ещё. Вопросы по PRU/ШД и т.п. лучше задавать в темах Программирование ПЛК110 М02 для задач реального времени или Автодополнение при программировании для ПЛК

  6. #5446

    По умолчанию

    Добрый день!Подскажите, пожалуйста! Для успешного обучения на Интернет-курсах «Программирование ОВЕН ПЛК1хх в среде CODESYS2.3» необходим только компьютер с установленной средой CODESYS2.3, или нужен еще реальный ПЛК?

  7. #5447

    По умолчанию

    Здравствуйте. Такой вопрос как активировать растровый рисунок при true и при falseчтоб он был не видим в визуализации кодесис 2 ? Спасибо.

  8. #5448

    По умолчанию

    Очередной вопрос. Подключил инкрементный энкодер Autonics E40S8-5000-3-T-24 к быстрым входам ПЛК110-30. Пример по этой ссылке у меня не работает https://www.youtube.com/watch?v=WfIRyDNOf3k . В обработчике прерывания на выходе функции sysPortIn все время значение 165. Проект прикрепляю.

  9. #5449

    По умолчанию

    День добрый. Подскажите каким еще способом можно подключить ПЛК73 к компьютеру оператора? Сейчас работает через прошивочный rs-232 (debug). А да забыл в нем стоит ПИ73-5 и один RS485 используется для обмена с MB110 и ПКП1.

  10. #5450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МегаВольт Посмотреть сообщение
    Добрый день!Подскажите, пожалуйста! Для успешного обучения на Интернет-курсах «Программирование ОВЕН ПЛК1хх в среде CODESYS2.3» необходим только компьютер с установленной средой CODESYS2.3, или нужен еще реальный ПЛК?
    Здравствуйте!
    Ну для полноценного успешного обучения, конечно, не помешали бы реальные ПЛК, модули в/в, панель оператора, GSM-модем ...