Страница 525 из 1044 ПерваяПервая ... 254254755155235245255265275355756251025 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,241 по 5,250 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #5241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а Вы считаете, что АО_1 и ао_1 это разные переменные?
    Нет интрпретации верхнего и нижнего регистра нету в codesys. почему не задаються значения)

  2. #5242
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pikvikone Посмотреть сообщение
    Нет интрпретации верхнего и нижнего регистра нету в codesys. почему не задаються значения)
    где они должны задаваться? Это весь код проекта?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  3. #5243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    где они должны задаваться? Это весь код проекта?
    это кусок. 3х ходового.

  4. #5244

    По умолчанию

    если поможете скину проект.

  5. #5245
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pikvikone Посмотреть сообщение
    это кусок. 3х ходового.
    oa(
    IN:=AO_1 ,
    IN_MIN:=0,
    IN_MAX:=100 ,
    OUT_MIN:=0 ,
    OUT_MAX:=32768 ,
    OUT=>,
    ERROR=> );
    ao_1:=REAL_TO_WORD(oa.OUT);
    начиная с первой строчки ao.IN:=AO_1
    во второй AO_1 := ao.OUT;
    где здесь логика, приходящее значение от нуля до ста процентов пропорционально изменяете и присваиваете обратно этой же переменной, далее если выполняется какое то условие то опять присваиваете ей значение от нуля до пяти

    2:
    IF Ton_3x.Q THEN
    step_3x:= 1;
    END_IF;
    ...
    TON_3x(IN:=(STEP_3x =0), PT:= time_3x);
    вот интересно а когда выполниться условие во втором кейсе?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #5246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    начиная с первой строчки ao.IN:=AO_1
    во второй AO_1 := ao.OUT;
    где здесь логика, приходящее значение от нуля до ста процентов пропорционально изменяете и присваиваете обратно этой же переменной, далее если выполняется какое то условие то опять присваиваете ей значение от нуля до пяти

    вот интересно а когда выполниться условие во втором кейсе?
    ааааа простите туплю) я на вход пытался задать что и на выход) туплю маленько)) тоесть мне еще одна переменная типа word нужна для алгоритма))

  7. #5247

    По умолчанию

    Здравствуйте! имеется ПЛК110 и пара модулей МВ110-8А и МВ110-8АС
    процессор опрашивает их по протоколу OWEN
    Подскажите пожалуйста, как можно программно определить, что конкретный модуль отвалился со связи?
    значение LAST_ERROR = 81 в переменных программного модуля OWEN[MASTER] не подходит, так как оно характеризует отвал любого из модулей

  8. #5248
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от schnaps Посмотреть сообщение
    значение LAST_ERROR = 81 в переменных программного модуля OWEN[MASTER] не подходит, так как оно характеризует отвал любого из модулей
    а чем не устроила переменная Last address?
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #5249
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от schnaps Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! имеется ПЛК110 и пара модулей МВ110-8А и МВ110-8АС
    процессор опрашивает их по протоколу OWEN
    Подскажите пожалуйста, как можно программно определить, что конкретный модуль отвалился со связи?
    значение LAST_ERROR = 81 в переменных программного модуля OWEN[MASTER] не подходит, так как оно характеризует отвал любого из модулей
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post211167

  10. #5250

    По умолчанию

    спасибо большое!

Страница 525 из 1044 ПерваяПервая ... 254254755155235245255265275355756251025 ... ПоследняяПоследняя