Demon444 необходимо добавить промежуточные переменные и контроль их равенства, ну и соответственно проверять какая изменилась и менять другую.
По крайней мере у меня не получилось, чтобы панель и переменная Modbus могла делать это одновременно...
Demon444 необходимо добавить промежуточные переменные и контроль их равенства, ну и соответственно проверять какая изменилась и менять другую.
По крайней мере у меня не получилось, чтобы панель и переменная Modbus могла делать это одновременно...
Если есть свободный порт у ПЛК, то просто в существующем слейве добавить этот порт. И все, без всяких программных проверок будет работать на аппаратном уровне http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post146969
Естественно вторую панель подключить к этому новому порту.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Спасибо за ответ и за ссылку.панель ип320 одна)).буду пробовать через сравнивание переменных.
А что с кем сравнивать?
Панель одна и мастер, значит в слейве ПЛК есть некие переменные, в которые пишете из панели. Именно эти переменные используйте(они же глобальные по умолчанию) в визуализации кодесиса, а не какие-то особенные. Их же и в программе используйте. Вот и все.
ЗЫ.
Например так
Вложение 25829
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Люди добрые, тут ранее один пользователь задавал вопрос и не получил ни одного ответа.
К сожалению, меня сейчас одолевает тот же вопрос.
Имеем в наличии модуль вывода МУ110-224.8И, два привода регулировочных клапанов с управлением 4-20мА. Модуль МУ110 запитываем постоянкой 24В от 1го источника напряжения, приводы клапанов запитываем постоянкой 24В от 2го источника напряжения.
Вопрос 1: От какого источника можно запитать выхода модуля МУ110 - который питает сам модуль или который питает привода.
Вопрос 2: Он в принципе вытекает из первого. Можно ли все выходы модуля МУ110 питать от одного источника напряжения.
Вопрос 3: Можно ли всю описанную выше систему запитать от одного источника напряжения 24В.
Помогите разобраться. Набираюсь опыта в этих делах.
Скажем так. при нажатии кнопки ПУСК у нас начинает частотный преобразователь вращать двигатель с частотой=10 Гц. Дальше уже в зависимости от Давления до насоса(его крутит движок с частотником) у нас частота либо увеличивается либо уменьшается (в пределах от 10 до 50 ГЦ).Снова нажимаем кнопку ПУСК(получается отключаем ) и частота у нас плавно опускается до 0. Проблема в том, что при запуске частота должна быть равна 10.
... при нажатии кнопки ПУСК ... с частотой=10 Гц. Дальше уже в зависимости от Давления ...(в пределах от 10 до 50 ГЦ).Снова нажимаем кнопку ПУСК....и частота у нас плавно опускается до 0. Проблема в том, что при запуске частота должна быть равна 10.Код:............