  1. #5151

    По умолчанию

    Добрый день подскажите как решить элементарный вопрос, я хочу запускать программу с помощью кнопки в визуализации. у меня 2 программы и я вызываю вторую из PLC_PRG. а я хочу чтоб это было с кнопки в визуализации.

    PLC_PRG
    PROG_1 -------> с помощью кнопки START после нажатия кнопки чтоб выполнялся алгоритм этой программы.

  2. #5152
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pikvikone Посмотреть сообщение
    Добрый день подскажите как решить элементарный вопрос, я хочу запускать программу с помощью кнопки в визуализации. у меня 2 программы и я вызываю вторую из PLC_PRG. а я хочу чтоб это было с кнопки в визуализации.

    PLC_PRG
    PROG_1 -------> с помощью кнопки START после нажатия кнопки чтоб выполнялся алгоритм этой программы.
    Например так
    Вложение 25779
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #5153
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,265

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ilya177 Посмотреть сообщение
    опа. Каким-то чудом. (Видимо, после перезагрузки) Оно заработало!
    Просто запятая встала на свое место

  4. #5154

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Например так
    Вложение 25779
    ЗА целый день додумался как сделать))) появился другой вопрос как выключать)))) но все равно спасибо))

  5. #5155
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,265

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pikvikone Посмотреть сообщение
    появился другой вопрос как выключать)))))
    А еще раз кликнуть по кнопе - не ?

  6. #5156

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А еще раз кликнуть по кнопе - не ?
    не выключаеться)) пробывал)

  7. #5157
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,265

    По умолчанию

    Значит надо делать как petera предложил, а не то над чем сутки думал..

  8. #5158

    По умолчанию

    вот код попробуй.
    PLC_PRG
    PROG_1

    PLC_PRG
    VAR
    START:BOOL;
    END_VAR;

    IF START THEN
    PROG_1();
    END_IF;

    PROG_1
    VAR
    LAMP:BOOL;
    TEMP:INT;
    TEMP2:INT;
    END_VAR;

    IF TEMP > TEMP2 THEN
    LAMP:=TRUE;
    ELSIF TEMP < TEMP2 THEN
    LAMP:=FALSE;
    END_IF;

    При нажатии кнопки старт в визуализации запускает программа PROG_1. В программе выполняеться условие если температура 1 больше чем температура 2 то лампочка вкл иначе если температура 1 меньше чем температура 2 то лампочка выкл.

    Попробуй это написать и кнопкой Start вкл и выключить программу.

  9. #5159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Значит надо делать как petera предложил, а не то над чем сутки думал..
    Выше цитата попробуй я также сделал как pereta.

  10. #5160
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,265

    По умолчанию

    Зачем мне что-то делать ? Я не новичок в КДС
    Клик по кнопе (от petera) реверсирует переменную по которой отрабатывает прога. Читаем второе слово после галки.
    Абсолютно побоку что там с темп-рами. Если нигде больше не трогаешь эту переменную - по кнопе и стартует и встает.

    Выложи полный проект, а не кусочек. За кулисами можно много чего написать