Страница 470 из 1044 ПерваяПервая ... 370420460468469470471472480520570970 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,691 по 4,700 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #4691
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,669

    По умолчанию

    Bloodtrail и что вы планируете менять, если переменная даже не будет отображаться ?

  2. #4692

    По умолчанию

    У меня кнопки "зашиты" в программе на управление конвейером. Так кнопка Пуск/Стоп запускает и останавливает конвейер, кнопка Альт. включает режим диагностики и тд. Информация на ЖКИ будет выводиться о состоянии конвейера в данный момент времени, но вот отображение системного меню портит картину

  3. #4693
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2016
    Адрес
    Estonia
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста.
    В режиме эмуляции, записываю значение ТРУ в переменную Старт, цепь проходит до катушки, но катушка почему-то все равно имеет значение Фалс.
    Вложение 22648

  4. #4694
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Фалс
    Фолс. Программа запущена (F5)?

  5. #4695
    Пользователь
    Регистрация
    04.02.2016
    Адрес
    Estonia
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Блин. Спс. Точно Ф5.

  6. #4696

    По умолчанию

    В режиме онлайн в окне "выполнение задач" как прокрутку вверх-вниз активировать?
    Вложение 22708

  7. #4697

    По умолчанию

    Добрый день.

    Подскажите пожалуйста как управлять аналоговыми выходами и получать значения с аналоговых входов на языке LD. Если можно простейший пример в фотографии

  8. #4698

    По умолчанию

    Добрый день.
    Помогите пожалуйста с конфигурацией и/или настройкой модуля аналогового вывода МУ110-6У.
    Собрал щиток
    ПЛК110 + МВ110-16ДН +МУ110-16Р+МУ110-6У
    Последний должен управлять твердотельными реле 0-10В.
    Все работает, кроме МУ110-6У. Уже перепробовал похоже все варианты с конфигурацией и настройкой в Кодесис. Явно ошибка рядом, но не понимаю где.
    Произвел конфигурацию всего оборудования на Modbus RTU, 9600. Адреса приборов задал сперва 20,30 и 40, а после последний заменил на 16 адрес.
    Индикация RS-485 при работе мигает на всех устройствах, но на МУ110-6У мигает медленнее.
    Захожу через конфигуратор, включаю принудительно выходы, все работает! Через ПЛК и кодесис не реагирует.
    Вложение 22801
    Вложение 22802
    Вложение 22803
    Вложение 22804
    Вложение 22805
    Вложение 22806
    Вложение 22807
    Вложение 22808
    Вложение 22809

  9. #4699

    По умолчанию

    В этом документе найдете ответ:
    http://www.owen.ru/uploads/re_mu110-6u_1833.pdf
    Стр. 35
    Передается целочисленное значение (int) от 0 до 1000

  10. #4700

    По умолчанию

    Андрей, сори, может я конечно не понял, но вроде я именно 1000 передаю из кодесис, а реакции нет:
    Вот например, фото с экрана, кодесис подключен к ПЛК, на выход 1 отправлено "1000", но на выходе с МУ110-6У реакции нет.
    Вложение 22811

    Вот задаю принудительно на выход 2 "1000", реакции тоже нет
    Вложение 22812
    Вложение 22813

    Или вы имели ввиду, что у меня в настройках что неправильно?