Страница 456 из 1043 ПерваяПервая ... 356406446454455456457458466506556956 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,551 по 4,560 из 10427

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #4551
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Pagan Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста при помощи какого блока в CFC можно реализовать вот такой переключатель - http://vent-house.ru/image/cache/dat...ul-500x500.jpg
    Наверно логично заменить переключатели на кнопки без фиксации и применить Т-триггер, хоть с 1000 мест можно управлять! Если я правильно понял!

  2. #4552

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Наверно логично заменить переключатели на кнопки без фиксации и применить Т-триггер, хоть с 1000 мест можно управлять!
    Да, Вы правы...правильнее наверное будет использовать кнопку с таким функционалом.
    Это управление скоростью вентилятора. Фаза должна подаваться на один из выходов, но не на оба одновременно. Т.е получается нажатием на кнопку мне нужно отключить одно реле и включить другое, и при этом предотвратить ситуацию при которой будут включены оба реле. Какой из библиотечных можно использовать? ( использую стандартную и оскат база и здание)

  3. #4553
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,653

    По умолчанию

    Pagan обычный переключатель использовать не судьба ? или необходимо еще и отключать ? хотя все равно выключатель + переключатель будут стоить дешевле

  4. #4554

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Pagan обычный переключатель использовать не судьба ? или необходимо еще и отключать ? хотя все равно выключатель + переключатель будут стоить дешевле
    Ну при таком подходе можно и ПЛК заменить набором выключателей Да и программный переключатель не стоит ничего...что может быть дешевле?

  5. #4555

    По умолчанию

    доброго времени суток. помогите пожалуйста подружить мк110-220.4к.4р с плк 100 по протоколу овен, не получается управлять выходами мк110. настроил входы : unsignet variadle (listen) - 8 bits (address- 24, hasn name- r.cn) через кодесис видет все работает, а вот с выходами как управлять разобратся не могу. делал так: первый выход- float variable (listen) (address- 24, hash name- S.do [такое имя в параметрах в документах], float type- float pic), второй выход адрес 24+1. что я не так делаю?

  6. #4556

    По умолчанию

    ПЛК-150. Как перезагрузить проект при использовании RS-232? Комбинация кнопок СТАРТ и СБРОС, потом создание загрузочного проекта? Нужен ли при этом ПЛК-браузер? Проделовал перезагрузку несколько раз (как-то получалось), но так и не понял четкого алгоритма действий.

  7. #4557
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,278

    По умолчанию

    Браузер не нужен. Порт не имеет значения. Алгоритм запомнить просто :

    1.Привез на этаж новый диван. Приготовил проект
    2.Зашел в квартиру. Выкинул старый диван в окно. Вышел на лестницу. Соединение, сброс заводской, отключение
    3.Освободить новый диван от упаковки.Проект/очистить все
    4.Занес новый диван. Соединится, загрузится
    5.Быстренько занял место на диване. Создать загрузочный проект

    Для ПЛК73/63 п.5. - лишний. Типа грузчики заносят диван, а ты уже на нем. С пивом.

  8. #4558

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Браузер не нужен. Порт не имеет значения. Алгоритм запомнить просто :

    1.Привез на этаж новый диван. Приготовил проект
    2.Зашел в квартиру. Выкинул старый диван в окно. Вышел на лестницу. Соединение, сброс заводской, отключение
    3.Освободить новый диван от упаковки.Проект/очистить все
    4.Занес новый диван. Соединится, загрузится
    5.Быстренько занял место на диване. Создать загрузочный проект

    Для ПЛК73/63 п.5. - лишний. Типа грузчики заносят диван, а ты уже на нем. С пивом.
    Чувствуется предновогоднее настроение ). Спасибо за ответ, с наступающим!

  9. #4559

    По умолчанию

    Вопрос Новичка!
    Есть ПЛК, в нем программ, работает по протоколу Modbas(master), через TCP/IP. В плк приходят данные с приборов через RS-485.
    бывает что плк выходит из строя(сгорает, нет напряжения, дядя кузнец молоток уронил на него и др варианты как вероятные так и не очень)
    Хотим сделать так, один вышел из строя автоматически включился второй, та же программа, ток же IP-address. Таже марка плк
    С RS-485 хотим вывести линию связи сразу в 2 плк?
    Переключение плк Как это можно организовать? (реле или что то по современнее есть)
    Будет ли вообще работать?
    Если где то ошибаюсь поправьте.

  10. #4560

    По умолчанию

    Можно сделать так. В исходном состоянии на ПЛК-1 напряжение подано и он работает, на ПЛК-2 напряжение не подано и он не работает. Если ПЛК-1 вышел из строя, то его надо обесточить, а на ПЛК-2 подать напряжение. Надо поставить внешнее реле с катушкой на ~220 В (1НО, 1НЗ контакты) с управлением через дискретный выход ПЛК-1 и кнопки начального запуска. Горячего резерва не получится, но система будет работать.