Страница 416 из 1043 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426466516916 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,151 по 4,160 из 10427

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #4151
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,278

    По умолчанию

    А после этого еще почитайте про глобальные/локальные переменные.

  2. #4152

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Правильно берут. Из Скада приходит переменная типа Word, а у выхода тип Bool. В Word можно 16 таких Bool запаковать. Прочтите в "Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3" про функциональные блоки PACK и UNPACK.
    Сделал немного подругому в ST, все-равно фигня выходит...

    IF do1_input.0=TRUE THEN
    do1_out=TRUE;
    END_IF

    В итоге я вижу что из скады сигнал приходит и do1_input меняет значение с 0 на 1, тогда почему такая простая функция не работает? Что не так в синтаксисе?

  3. #4153
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
    Сделал немного подругому в ST, все-равно фигня выходит...

    IF do1_input.0=TRUE THEN
    do1_out=TRUE;
    END_IF

    В итоге я вижу что из скады сигнал приходит и do1_input меняет значение с 0 на 1, тогда почему такая простая функция не работает? Что не так в синтаксисе?
    может старт(F5) не нажали
    и так то можно просто написать do1_out:=do1_input.0;
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4154
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
    Сделал немного подругому в ST, все-равно фигня выходит...

    IF do1_input.0=TRUE THEN
    do1_out=TRUE;
    END_IF

    В итоге я вижу что из скады сигнал приходит и do1_input меняет значение с 0 на 1, тогда почему такая простая функция не работает? Что не так в синтаксисе?
    А ELSE со сбросом переменной do1_out в состояние FALSE кто прописывать будет?
    Иначе установившись в TRUE пременная так в нём и останется.

  5. #4155

    По умолчанию

    ELSE прописал. Просто F5 не нажал

  6. #4156

    По умолчанию

    Кто подскажет почему я не могу подключится с ПК к ПЛК 110-32 (контролер новый) что я не так делаю?Вложение 19349 Вложение 19350 Вложение 19351

  7. #4157
    Пользователь
    Регистрация
    24.07.2012
    Адрес
    Россия
    Сообщений
    1,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    Кто подскажет почему я не могу подключится с ПК к ПЛК 110-32 (контролер новый) что я не так делаю?Вложение 19349 Вложение 19350 Вложение 19351
    Элементарно Ватсон... Поправьте ваш IP, точнее последнюю цифру (10) на любое другое отличное от 0 и 255 (хотя и маска дебильная), шлюз также в топку, уберите.
    Поясню. Вы коннектитесь к самому себе, IP адреса должны быть уникальны, windows должна была вам об этом кстати напомнить.
    Это как номера телефонов, у каждого свой номер.

  8. #4158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Scream Посмотреть сообщение
    Элементарно Ватсон... Поправьте ваш IP, точнее последнюю цифру (10) на любое другое отличное от 0 и 255 (хотя и маска дебильная), шлюз также в топку, уберите.
    Поясню. Вы коннектитесь к самому себе, IP адреса должны быть уникальны, windows должна была вам об этом кстати напомнить.
    Это как номера телефонов, у каждого свой номер.
    Спасибо заработало.

  9. #4159

    По умолчанию

    Появился другой казус, написал простую программку и залил её в ПЛК 110-32 работает но при выключении питания потом не работает, или как-то особо заливать её нужно... подскажите где что-то не так?Вложение 19354

  10. #4160
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ООО "БЛС инжинеринг" Посмотреть сообщение
    Появился другой казус, написал простую программку и залил её в ПЛК 110-32 работает но при выключении питания потом не работает, подскажите где что-то не так?Вложение 19354
    Кнопка Онлайн - Подключение - Создание загрузочного приложения
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)

Страница 416 из 1043 ПерваяПервая ... 316366406414415416417418426466516916 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •