Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #4141
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    если у меня в пункте Cycle time in 100 mks показывает 26, а в пункте MinCycleLength стоит значение 10, это нормально или нет?

  2. #4142
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    все работало корректно несколько месяцев,пока я не залез опять. Но в мастере плк я ничего не изменял..
    Может зацепился чем-нить пока лез ?

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Как проверить- работает RS485 на плк или не?
    Оборудование, проекты ?
    Например самого себя на себя завести на разных интерфейсах.

    Но вероятней всего - зацепился.

  3. #4143
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Эдуард_Н Посмотреть сообщение
    если у меня в пункте Cycle time in 100 mks показывает 26, а в пункте MinCycleLength стоит значение 10, это нормально или нет?
    В принципе - зашибись. 74% времени ПЛК курит бамбук.

  4. #4144
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Может зацепился чем-нить пока лез ?Но вероятней всего - зацепился.
    Модуль с ПЛК на одной дин рейке бок о бок. Связь RS-485 = 30 см. Все звонится.

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Например самого себя на себя завести на разных интерфейсах.
    С ПЛК через АС-4 подать на USB ПК, можно как-то понять, работает ли RS485? У меня драйвер ПЛК USB не встает на комп. Определяет как неизвестное устройство, указываю путь до драйвера- не нуждается в обновлении. В СОМ портах его тоже нет.
    Отключения делали по высокой стороне (6 кВ). Когда питание восстановили - Сом порт USB PLC появился... Меня этот необъяснимый полтергейст бесит и пугает. Вот так встряну где-нибудь хз из-за чего... И закатают под асфальт... Может, это система на компе кривая? Как переустановили недавно - началась черная полоса в жизни.
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Оборудование, проекты ?
    Проект для ПЛК 100-224.КМ и конфигурация для модуля МВ110-224.1ТД

  5. #4145
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    В двадцатый раз откинул с модуля АС4 и посадил ПЛК- все заработало. Что было - я так и не понял. Не делал ничего. Связи с ПЛК не было точно. Столько крови попортил... Причину не нашел, и это очень плохо. Программа или железо. Если сказать без мата - то я промолчу. Работает - и ладно.

  6. #4146
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Для начала.
    Зачем polling time = 10 при МинЦ = 50 ?

  7. #4147
    Пользователь Аватар для Dimooon
    Регистрация
    04.05.2013
    Адрес
    Казахстан,Рудный
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Спасибо. Сравняю с 50. Еще есть ошибки?

  8. #4148
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Спасибо. Сравняю с 50. Еще есть ошибки?
    Да не ошибки - улучшения.
    Общее - Скорость поднять до 38.4
    ПЛК : Минц снизить до 10, polling time поднять до 30..50
    Сбросить до заводского/Проект - очистить все.
    1TД : Rs.dL = 0, проверить 8N1

  9. #4149

    По умолчанию

    Подскажите как сконфигурировать плк160 в codesys2 чтоб из scada по modbus уходила команда на замыкание DO1.
    Вложение 19283
    Вложение 19284
    Берут сомнения что так будет работать

  10. #4150
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shogun Посмотреть сообщение
    Подскажите как сконфигурировать плк160 в codesys2 чтоб из scada по modbus уходила команда на замыкание DO1.
    Вложение 19283
    Вложение 19284
    Берут сомнения что так будет работать
    Правильно берут. Из Скада приходит переменная типа Word, а у выхода тип Bool. В Word можно 16 таких Bool запаковать. Прочтите в "Руководство пользователя по программированию ПЛК в CoDeSys 2.3" про функциональные блоки PACK и UNPACK.
    Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда. (Закон Линуса)