Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #4111
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grenz Посмотреть сообщение
    Всем привет, Уважаемые форумчане. Сваял в железе машину, которая должна отмерять и резать. Подключил к ПЛК входы и выходы. Написал сам себе техзадание на "человеческом языке". Теперь как-то нужно все это в программу превратить. В программировании полный ноль. Пытаюсь научиться. Один из вопросов такой: Как задать количество повторений цикла в зависимости от введенной уставки? Скажем, если значение уставки от 100 до 200, тогда результат 5, если от 201 до 300, то 6, если 301-400, то 7, иначе 0. Не пинайте сильно, если это вопрос из букваря. Не нашел в букваре. Может подскажете, как сделать? Только не пишите: "Читай руководство". Там пока мне не все буквы понятны.
    Вы лучше напишите какое у вас оборудование и что вы будете делать на вашем оборудовании, а уже как эффективнее использовать оборудование (какую программу использовать) вам помогут.

  2. #4112
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2015
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Данис Посмотреть сообщение
    Программирую ПЛК110 на CFC.
    Контроллер подключен в качестве Modbus slave к панели оператора Weintek.
    Одна из уставок задается с панели оператора. Каким образом задать для этой уставки значение по умолчанию, чтобы при пуске и работе контроллера без панели это значение было ненулевым?

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Т.к. все переменные в модуле Slave являются retain по умолчанию, то достаточно один раз ввести начальное значение с панели. После этого панель можно даже не включать, значение переменной останется таким, каким было перед выключением ПЛК.
    В общем случае нужно объявить в разделе глобальных переменных
    VAR_GLOBAL RETAIN
    My_1 AT %QW7.1.0: WORD := 100;
    END_VAR
    где %QW7.1.0 -соответствующий адрес из конфигурации Slave.
    При этом этот адрес не должен быть именован в Slave.

    ЗЫ. Но в последнем случае переменная My_1 всегда будет равна 100 после каждого включения ПЛК.
    Все делаю вроде бы как Вы написали, однако начальные значения все же равны 0. Фото - во вложении.

  3. #4113

    По умолчанию

    Всем привет. Столкулся с проблемой задержки команды от кнопки через модуль мк110 на ПЛК110 на ПЧВ, через modbus.
    Сигнал проходит с задержкой примерно в 1 секунду и после отпускания кнопки ПЧВ работает 1 секунду. Может кто знает в чем проблема?

  4. #4114
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    Регистрация
    25.07.2013
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boo_white Посмотреть сообщение
    Всем привет. Столкулся с проблемой задержки команды от кнопки через модуль мк110 на ПЛК110 на ПЧВ, через modbus.
    Сигнал проходит с задержкой примерно в 1 секунду и после отпускания кнопки ПЧВ работает 1 секунду. Может кто знает в чем проблема?
    Ты думаешь тут экстрасенсы? Выкладывай проект или хотя бы скриншоты

  5. #4115
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Данис Посмотреть сообщение
    Все делаю вроде бы как Вы написали, однако начальные значения все же равны 0. Фото - во вложении.
    Начальное значение ретайн-переменных относится только к моменту первого старта (если только есть нюанс именно для слейва - я никогда не надеюсь на ретайн слейва)
    Если слейв не хочет зависеть от прихотей внешних мастеров - делайте инициацию области обмена кодом

    При взаимодействии мастер-слейв принципиально важно направление r/w до момента установки логической связи (и после обрыва связи) именно этого канала. Во общем смотрите настройки мастера-панели.

  6. #4116

    По умолчанию

    вот проект. плк110-30v2, 2 модуля мк110, 3 частотника овен и 1 веспер + ип-320

    сегодня заметил что со всех входов (хоть с плк, хоть с мк110) идеть задержка на ПЧВ.

  7. #4117

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boo_white Посмотреть сообщение
    вот проект. плк110-30v2, 2 модуля мк110, 3 частотника овен и 1 веспер + ип-320
    А что за Target файл для ПЛК110 у тебя ? При открытии проекта он не обнаруживается. В какой директории у тебя хранятся Target файлы ?

  8. #4118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от boo_white Посмотреть сообщение
    Всем привет. Столкулся с проблемой задержки команды от кнопки через модуль мк110 на ПЛК110 на ПЧВ, через modbus.
    Сигнал проходит с задержкой примерно в 1 секунду и после отпускания кнопки ПЧВ работает 1 секунду. Может кто знает в чем проблема?
    У тебя в сети много приборов, по этой причине такая большая задержка. Если ты при конфигурировании сети пользовался шаблонами, то ничего лучшего и не получишь.

  9. #4119

    По умолчанию

    таргет фаил во вложении. установлены в папке C:\CoDeSys\Targets\PLC110.30_M_v2.
    я пробовал плк с одним МК110 и ПЧВ - все тоже самое

  10. #4120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    У тебя в сети много приборов, по этой причине такая большая задержка. Если ты при конфигурировании сети пользовался шаблонами, то ничего лучшего и не получишь.
    А шаблоны это что такое? Я вроде сам прописывал сетевые настройки.