    Перед тем, как вставлять переменные, вставь сначала OWEN Slave. В котором и укажешь адрес прибора

  2. #3932

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от _Mikhail Посмотреть сообщение
    Перед тем, как вставлять переменные, вставь сначала OWEN Slave. В котором и укажешь адрес прибора
    И значит потом в OWEN SLAVE вставлять подэлементы типа float listen и там указывать в поле addres адрес прибора, а hash name это адрес переменной внутри самого прибора типа SP, tr.s и т.д. ?

  3. #3933

    По умолчанию

    Прочитайте в конце концов инстукцию. В ней приведены хэшь-коды для всех переменных.

  4. #3934

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Прочитайте в конце концов инстукцию. В ней приведены хэшь-коды для всех переменных.
    Прочитал и не раз инструкцию. Добавил owen slave, float variable, задал адрес трма и переменную уставки 1 программы 1 шага. Стоит 300, а показывает ноль. Хэш нэйм SP поставил. https://pp.vk.me/c628816/v628816903/60b/4VDvO321dNg.jpg

  5. #3935

    По умолчанию

    Может кто кинет ссылку на подробное описание работы с протоколом OWEN, или видеоурок. Спасибо!

  6. #3936
    Пользователь
    Регистрация
    10.04.2010
    Адрес
    Алтайский край,г.Рубцовск
    Сообщений
    963

    По умолчанию

    А что ТРМ251 может работать мастером?





    Вложение 18069 вот нашел

  7. #3937

    По умолчанию

    Добрый вечер. Столкнулся с проблемой при программировании ПЛК63.
    При попытке залить проект в контроллер, CoDeSys выдает ошибку "The max. number of POUs on the target is 512! The current number set in the programming sistem is 256."
    Пытался менять таргет файлы, переустанавливал CoDeSys, проблема не меняется.
    Пожалуйста подскажите в чем может быть проблема.
    Версия прошивка ПЛК63 - 1.94 10 0с

  8. #3938

    По умолчанию

    Не верный таргет для данной прошивки. И прошивка безнадежно устаревшая. Давно идет 2.12.
    Скачайте, прошейте и все зальется.
    http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/72830689

  9. #3939

    По умолчанию

    Там для замены прошивки нужен какой то переходник (для DBGU разъема), где его найти, и есть ли другая возможность замены прошивки.

  10. #3940

    По умолчанию

    Переходник идет в комплекте с контроллером.