Страница 358 из 1044 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360368408458858 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,571 по 3,580 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #3571

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста как лучше связать работу двух ПЛК-100, чтобы один был мастером другой слейвом.Интерфейс,протокол,и какие для этого настройки нужно сделать?
    Есть ли инструкции по такой настройке?

  2. #3572
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Подскажите почему при не выполнении условии, когда Tvkl1=00:00 сигнал проходит, а если поставлю другое значение например Tvkl1=01:00, условие тоже не выполняется и сигнал как и ему положено не идет, а при 00:00 он почему то минует равенство и выдает сигнал? Treal системное время.
    Вероятность того, что Treal окажется равным именно 01:00, а не 01:00:00.0002 или 00:00:00.9987, довольно мала. И форматирование строк в визуализации исходные переменные не округляет. Строгое 0:00 возникает с куда большей вероятностью, т.к. это начальное значение. Если вам нужен единичный импульс в 01:00, то надо сделать, например, триггер типа R_TRIG по условию Treal >= 01:00 и снимать сигнал с его выхода Q.

  3. #3573

    По умолчанию

    1) Подскажите пожалуйста, есть ли возможность счётчик импульсов CTU сбрасывать несколькими входами %IX, маркерами %MX, реализация в релейной логике соответственно.

    2) Подскажите пожалуйста, как реализовать одновибратор с регулируемой по времени длинной импульса.

  4. #3574

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Вероятность того, что Treal окажется равным именно 01:00, а не 01:00:00.0002 или 00:00:00.9987, довольно мала. И форматирование строк в визуализации исходные переменные не округляет. Строгое 0:00 возникает с куда большей вероятностью, т.к. это начальное значение. Если вам нужен единичный импульс в 01:00, то надо сделать, например, триггер типа R_TRIG по условию Treal >= 01:00 и снимать сигнал с его выхода Q.
    Я не понимаю почему он выполняет равенство если переменной присвоены нулевые значения(которая является уставкой),а текущее системное время идет и оно ни как не равно 00:00, а программа как будто считает, что системное время = уставке...
    Вложение 16780

  5. #3575
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    "Я не понимаю почему он выполняет равенство если переменной присвоены нулевые... "
    Или я дебил или дальтоник. На картинке выходящее - черный ?

  6. #3576
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir_Chek Посмотреть сообщение
    1) Подскажите пожалуйста, есть ли возможность счётчик импульсов CTU сбрасывать несколькими входами %IX, маркерами %MX, реализация в релейной логике соответственно.

    2) Подскажите пожалуйста, как реализовать одновибратор с регулируемой по времени длинной импульса.
    1. суммируем OR'ом и рез-т на сброс
    2. Вроде бы одновибратор не имеет длины импульса (1 цикл). А так - см. TP - standart.lib

  7. #3577

    По умолчанию

    Спасибо большое Валенок, всё получилось.

  8. #3578

    По умолчанию

    Извините за назойливость, теперь получил следующую проблему, Счётчик импульсов CTU необходимо сбрасывать как нормально открытыми так и нормально замкнутыми контактами. Вот что то не соображу как реализовать, сименсовские стереотипы мешают, там вытаскиваешь "картинки" с контактами и подключаешь их к reset счётчика.

  9. #3579
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Правой кнопкой и Negate. Ну или если есть возможность выражение написать, то NOT перед нормально-замкнутыми.

  10. #3580
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vladimir_Chek Посмотреть сообщение
    1) Подскажите пожалуйста, есть ли возможность счётчик импульсов CTU сбрасывать несколькими входами %IX, маркерами %MX, реализация в релейной логике соответственно.

    2) Подскажите пожалуйста, как реализовать одновибратор с регулируемой по времени длинной импульса.
    1.Есть такая возможность.
    2.В моём примере правда мультивибратор, но от этого суть не меняется.Вложение 16790

Страница 358 из 1044 ПерваяПервая ... 258308348356357358359360368408458858 ... ПоследняяПоследняя