  1. #2941
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Ну мне собственно нужно фиксировать время включ/отключ, то есть отключилось в 10.45 06 августа 2014 года, включилось в 0.32 07 августа 2014
    Отсюда и переход через сутки, ну и общее время посчитать.
    Да, и включенное состояние может быть гораздо больше 49 суток.

  2. #2942

  3. #2943
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ну мне собственно нужно фиксировать время включ/отключ, то есть отключилось в 10.45 06 августа 2014 года, включилось в 0.32 07 августа 2014
    Отсюда и переход через сутки, ну и общее время посчитать.
    Да, и включенное состояние может быть гораздо больше 49 суток.
    Начальная формулировка была какая,вроде подсчет времени упоминался, если просто фиксация начала и конца,то достаточно и одной библиотеки времени, только в плк реальное время очень неточно идет, непонравиться опять Вам

  4. #2944
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    capzap и подсчет и фиксация, все, что связано со временем. На счет точности времени, будет ваш код для ntp сервера времени. У меня дома Mikrotik стоит, который может им выступить. Тут не проблема вроде раз в сутки делать корректировку времени

  5. #2945

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    cpuanton обычную твердотелку только на К или Р выход. На выходе К можно ШИМ сделать. На Р тоже можно, но счелкать будет постоянно и неизвестно надолго ли

    да уже понял. у меня Р. вот засада. просто рву питание тупо на реле. ну посмотрим надолго или не надолго. выходов 4 штуки.... ) нужен только 1. вот по очереди всех их прикончу.

  6. #2946

    По умолчанию

    Да на долго вам их хватит. Там omron реле стоит, тока практически не будет через него.

  7. #2947

    По умолчанию

    Заранее прошу простить, не знаю где задать вопрос. Установил Codesys 2.3.99 для ознакомления - на XP пока вопросов нет, а на 7 не выделяются графические элементы рамкой, например для копирования или перемещения группой.

  8. #2948

    По умолчанию

    Ребята! Как подключить поплавковый датчик ПДУ-1.1 к ОВЕН ПЛК 150 АМ? там всего 2 провода торчит на датчик.

  9. #2949
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,246

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cpuanton Посмотреть сообщение
    Ребята! Как подключить поплавковый датчик ПДУ-1.1 к ОВЕН ПЛК 150 АМ? там всего 2 провода торчит на датчик.
    А сколько должно быть для простого дискретного датчика?
    Чем неустраивает схема подключения к сауМ6 на сайте, название устройства не похоже на контроллер?

  10. #2950
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Вопрос по таймеру. Если расположить таймер внутри программы, чтобы срабатывал раз в секунду (иное время) и вызывать ее из основной программы каждый цикл, как правильно в СТ прописать параметры ?
    Вот пример кода, или это неправильно ? TM - таймер, tr1 это R_TRIG

    TM(In:=start_tmr,pt:=t#1s);
    start_tmr:=TRUE;
    tr1(clk:=TM.Q);
    IF tr1.Q THEN
    A:=A+IN/X;
    start_tmr:=FALSE;
    END_IF

    Или надо как-то иначе ?