  1. #2681

    По умолчанию

    И когда могут поменяться адреса переменных?

  2. #2682
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Когда выше этих регистров в дереве конфигурации что-нибудь добавите, удалите или замените. Если быть точнее, не сами адреса изменятся, а модули конфигурации на другие адреса попадут.

  3. #2683
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    ..220,4 В на фазу, ...228,9В уже 0,96% от уставки 220В а может быть и 237В и
    ...
    ....А после минут двадцать стабильно 223.2В.
    Ну Вы хоть по своим имеющимся данным оцените - нужно постоянно писать, или изменения. До сих пор не известна нужная точность. Может так и сохранять - % в 1 байте ?

  4. #2684
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Валенок ну это уже по обстоятельствам, думаю народ переживет, если восстановленный график будет не идеальным, основная задача будет выполняться со SCADA онлайн....

  5. #2685

    По умолчанию

    Доброго дня всем!
    Что-то не могу никак разобраться.
    Прибор МВУ8-И (ver 2.05)
    ModBus-RTU 9600-8-N-1
    Проект создаётся на СПК207. В целом с обменом с модулями я разобрался - сейчас работает всё как дОлжно.
    Записываю в МВУ8 в регистр со смещением 0х0000 командой 16 значение 0 или 500 или 1000, но прибор на выход не выдаёт то, что должен. Выдаёт обычно 20мА.
    При управлении через конфигуратор выход управляется как положено. Правда, в конфигураторе, независимо от установленного протокола, значение на ВЭ предлагается подавать в виде REAL в диапазоне от 0,0000 до 1,0000. Т.е., к примеру, записываю через конфигуратор в регистр 0х0000 значение 0,5 и на выходе получаю желанные 12 мА. Тут не понятно, какое конфигуратор отправляет в регистр значение при установленном протоколе ModBus-RTU. Может конфигуратор ВСЕГДА общается с модулем по протоколу ОВЕН??
    Я уже стал эксперементировать с режимом "Авария" по тайм-ауту. Установил параметр t.out в значение 20. А для ВЭ1 установил O.ALr в значение 0. И действительно, после обрыва линии связи через 20 секунд модуль зажигает сигнал "Авария" (начиная при этом ежесекундно обращаться ко всем ВЭ), но ВЭ1, ушедший в 20мА при появлении сигнала "Авария" почему-то не переходит на 4 мА! То есть модуль не отрабатывает то, что должен?? Потом я восстанавливаю линию связи, порт перезапускается, КДС показывает в онлайне что обмен по этому слейву восстановился, через вкладку "Соотнесение входов/выходов" опять же в онлайне я вижу что в этот адрес (единственный! сконфигурёный со смещением 0х0000 и длиной 1) посылается значение 500. Но ВЭ1 опять переходит в 20 мА!!! Ёпсель-Мопсель!!!!!

    ... опять подключаю конфигуратор, опять убеждаюсь в который раз что всё управляется как должно ...
    ... в проекте конфигурю слейв на запись командой 16 со смещения 0х0000 последовательностью длиной в 8 слов, прописываю в соотнесении массив из 8 WORDов - не работает...
    ... конфигурю в слейве 8 каналов, каждый записываю отдельной командой и отдельной (а так же одинаковой) переменной, думая что а вдруг я адресом ошибся (хотя по лампочкам на модуле то я вижу что ни хрена не ошибся!) -- не работает!

    Видать я совсем ничего не понимаю... Помогите побороть МВУ8! Что я делаю неправильно???

  6. #2686

    По умолчанию

    Коллеги, доброго времени суток!
    Прошу помощи с простым вопросом...
    Пытаюсь программировать ПЛК 73. Как считать состояние дискретного входа и выдать сигнал дискретного выхода?
    Прошу не смеяться, до этого программировал контроллеры MITSUBISHI серии FX, и там входы обозначались Х0...Хn и выходы Y0...Yn а тут непонятно(((

  7. #2687
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    RadistDog странно, почему real ? в РЭ для Modbus только int16 указан от 0 до 1000

    Конфигуратор кажется и работает только по Овен протоколу

    dimonbest зайдите в конфигурацию ПЛК, если вы установили таргет и обзовите входа и выхода как вам привычно.

  8. #2688

    По умолчанию

    melky, спасибо.
    А вот как быть со светодиодами K1-K6?

  9. #2689
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Что значит как ? это вроде ж светодиоды выходов? включите выход, он и загорится.

  10. #2690

    По умолчанию

    Похоже что нет, вот описание:
    Контроллер имеет 6 встроенных светодиодов: K1, K2, K3, K4, K5 и K6, которые
    позволяют создавать специализированные программные средства сигнализации о
    прохождении процесса, обеспечивающие управление светодиодами из пользова-
    тельской программы. Подробнее см. раздел 7 (Подробнее об этом см. в РП).
    А что такое РП я так и не нашел...