  1. #2671
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Формат:
    csv,бинарник или что-то упакованное... 220,37 - прекрасно вписываются и в 2 байта
    Точность:
    А так уж нужны 7..8 значащих цифр ? Да еще -1е38..1е38 ? Для значительной части инженерки достаточно 3..4 знаков в достаточно узком диапазоне (0..16бар, -50..200*C, 0..100м3/ч и т.д.) Прямой или экспоненциальный масштаб - и иногда достаточно и 1 байта.
    Логика:
    Данные трепыхаются час 220,371..220,375 а после раз - и 345,67. И зачем целый час одно и тоже каждую секунду писать ? Может только при необходимом отклонении ?
    Зачем вообще писать чего-то если все хорошо ? А вот накануне аварии поподробнее - самое то.

    Комбинация этого - только от преполагаемого характера данных.

  2. #2672
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Это ж как надо данные по файлу размазать, чтобы памяти ПЛК не хватило для журнала на время восстановления связи со скадой? И какова вообще вероятность аварии во время отсутствия связи со скадой?

    И зачем целый час одно и тоже каждую секунду писать ?
    Чтобы «накануне аварии поподробнее» было. По кругу надо писать, и всё.

    Вот товарищ журналирование делал с периодическим скидыванием на ПК: http://owen.ru/forum/showthread.php?t=16563

  3. #2673
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,666

    По умолчанию

    Валенок объекты удаленные, скорее всего будут висеть на модемах типа iRZ RUH, по крайней мере такие в спеке, VPN канал через GPRS. как всегда у нас бывает, либо оператор лег, либо деньги на симке кончились
    Измерения согласен, не меняются скачками, это относится к электричеству, но вот расход воды он изменчив и сильно. Просто вопрос куда копать ?
    То, что в ПЛК должно писаться циклом на определенное время (будет обговариваться по ТЗ) это понятно. Но как можно сократить данные так, чтобы архив мог растянуться на месяц например ?
    Сделать график в ПЛК при обрыве связи или таки как-то в CSV ? Понимаю. что чтение архива в случае потери связи ляжет именно на SCADA...
    Ессно куча знаков после запятой и не нужна, сотых достаточно.
    Yegor спасибо, гляну, может поможет определиться

  4. #2674
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Yegor Посмотреть сообщение
    Чтобы «накануне аварии поподробнее» было. По кругу надо писать, и всё
    Вот чтоб «накануне аварии поподробнее» было, вовсе необязательно все подряд в файл. Можно только заданное временное окно с подробностями перед аварией.


    PS
    )))) А если вероятность обрыва, да еще и долгого низкая - csv без разговоров. Тут capzap тоже целый месяц автономки рассматривал. Прикидываю - куда автор плк закидывает, если на Луну за 8-12 дней оборачивались.

    Ессно куча знаков после запятой и не нужна, сотых достаточно.
    Значащие цифры это не запятые : 5,00 > 5,05 100 > 101. Тут и тут 1%. Сколько % необходимо для фиксации изменения ?

  5. #2675
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Сколько % необходимо для фиксации изменения ?
    можно ведь и усложнить вопрос, сколько, пускай процентов нужно, только вот от чего? От уставки или от предыдущего значения. Не зря поэтому в панелях архивирование ведется как по интервалу, так и по триггеру, кому что нужно тот тем и пользуется

  6. #2676
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,666

    По умолчанию

    Валенок насколько долгая не скажу, но суть в том, что у юрлиц это в порядке вещей, пока прибегут в бухгалтерию, пока она оплатит, пока оплата пройдет, пока оператор опять включит симку.... бывает и сутки проходят....Россея....
    За подсказку с процентами спасибо, не подумал как-то об этом.

  7. #2677
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    .. пускай процентов нужно, только вот от чего? От уставки или от предыдущего значения.
    )) Оптимально - нового отклонения от уставки от старого отклонения от уставки.

    Real легко вкладывается в 16 бит c значениями +-1.3E+-7 с отклонением после распаковки в real не более 0.1%. Это за глаза перекроет большинство требуемых значений для архиваций.

    А если точности достаточно около 0.6%, в 16 бит укладывается весь диапазон real.

  8. #2678
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,666

    По умолчанию

    Валенок проблема хранения данных счетчиков электроэнергии, сейчас 220,4 В на фазу, а через секунду 228,9В уже 0,96% от уставки 220В а может быть и 237В и так далее.
    Понятно, пока связь со SCADA есть, на это все плевать, а вот если она оборвалась, надо как-то записывать данные со счетчиков на время восстановления связи и после восстановления чтобы SCADA загружала архив и восполняла пробелы в таблицах и графиках.
    Счетчиков от 3-х штук и выше.

  9. #2679

    По умолчанию

    Можно ли как-то проинициализировать переменные, добавленные как регистры Модбас? То есть можно ли задать им какое-то начальное значение (кроме как вручную программно)?

  10. #2680
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Только если вручную к адресам прибивать. Зато есть бонус — можно тут же флаги PERSISTENT/RETAIN задать. У меня в одном проекте так сделано. Естественно, адреса могут «уплыть». С этим надо быть внимательнее.