Добрый день.. Не могу запустить визуализацию через Codesys HMI. Выдает Вложение 12444.. Как вылечить?
Помогите! вот этот проект в КДС-3 работает, а в КДС-2 не хочет выдаёт предупреждение:Тип 'INT' операнда не соответствует типу 'DWORD' преобразования! Будет использован 'INT'. А если сделать как во втором варианте то эта штука начинает работать.
Товарищи! Помогите разобраться со способом адресации данных!
Есть Плк110-220.32.P-L к нему подключен модуль МВ110-224.8А к 8му входу которого подключен датчик 4-20 мА. Как вычислить register address этого датчика?Вложение 12497Вложение 12498
мва8, мв110-2а/8а адреса:
(N-1)*6+1, int
(N-1)*6+4, real
N - номер ai 1..2/1..8
Спасибо! Интересно как бы я сам об этом должен был догадаться