Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #2491

    По умолчанию

    У кого есть подробная инструкция по созданию функционального блока????

    Задача: Научится Создавать ть ФБ в виде одного блока с внешним входом и выходом, внутри которого зашиты некоторые математические операции.

    Сложности: Делаю все как по справке (хотя справка довольно скудная),
    1. Файл /создать/ новый ФБ/ рисую схему на языке СFC
    2. сохраняю как внутряняя библиотека
    3. Далее в програме пытаюсь добавить ФБ Окно/менеджер библиотек/добавить библиотека - ищю добавляю, выбираю ее но она пустая не программы ни блока ни показывает

  2. #2492
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Вам не надо делать внутреннюю библиотеку.
    В левой части окна (там где присутствует PLC_PRG) в контекстном меню выбираете Add Object. Далее в открывшемся окне задаете имя, тип POU (Function Block) и выбираете язык (CFC).
    Новый ФБ появляется в списке POUs в левом окошке.
    Рисуете свою схему.

    Взависимости от того, где будет описана переменная в области определения переменных, она будет входом блока или выходом.

    FUNCTION_BLOCK qqq
    VAR_INPUT
    (*здесь описываете входные переменные*)
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    (*здесь описываете выходные переменные*)
    END_VAR
    VAR
    (*здесь описываете локальные переменные, доступные только внутри блока*)
    END_VAR


    Чтобы вставить ФБ в схеме надо вставить на холст BOX клацнуть по AND, далее воспользуйтесь ассистентом ввода (клавиша F2) и вставьте свой ФБ.

  3. #2493

    По умолчанию

    Как сделать чтобы значение счетчика CTU сохранялось при выключения питания? Не могу разобраться. Хочу чтобы данные передавались с ПЛК110 на панель. Данные передаются, но при перезагрузке обнуляется счет.

  4. #2494
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,248

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Flicker Посмотреть сообщение
    Как сделать чтобы значение счетчика CTU сохранялось при выключения питания? Не могу разобраться. Хочу чтобы данные передавались с ПЛК110 на панель. Данные передаются, но при перезагрузке обнуляется счет.
    Значит надо сделать ретайном то ПОУ в котором находится счетчик

  5. #2495

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Значит надо сделать ретайном то ПОУ в котором находится счетчик
    На выходе счетчика CV переменная WORD, галочку поставил ретайн - я так пробовал - не сохраняется.

  6. #2496
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    А сам CTU-то - ретайн ?

  7. #2497

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    А сам CTU-то - ретайн ?
    Нет, вот теперь понятно в чем дело. Как всегда все просто)

  8. #2498
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Кто-нибудь знает, почему функция SIZEOF() в симуляторе выдает правильное значение, а в ПЛК100 совсем другое?
    Вложение 12220
    Это в ПЛК100
    Вложение 12221
    А это в симуляторе

  9. #2499
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,251

    По умолчанию

    В ПЛК - правильно. А при создании симулятора почему-то забыли про выравнивание структур/фб под кварту.

  10. #2500

    По умолчанию

    Здравствуйте! Помогите новичку!
    Когда с датчика приходит 4-20 ма на ТРМ , ТРМ показывает проценты или температуру?