Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #2401

    По умолчанию

    У панели ИП320 в настройках можно активировать регистр SetScreen, соответственно в него можно записывать номер экрана при необходимости его смены. Соответственно при изменении состояния бита при нажатии кнопки на панели в CoDeSys нужно написать обработку события в которой записать в регистр панели ИП320 SetScreen номер нужного вам экрана.
    Лучше всего параллельно еще и читать номер экрана из соседнего регистра и записывать в регистр SetScreen до того момента пока номер экрана не станет нужным нам.

  2. #2402

    По умолчанию

    Возникла маленькая проблема с Codesys. На предприятии перешли на Codesys 2.3.9.35. А он несколько не такой, как 2.3.9.16. Появились какие-то интересные группы переменных в Конфигурации ПЛК. Может мне кто-то помочь разобраться с группой Flag variables? Эти переменные (всякие %MW и %MB) вообще реально передать панели или они сугубо внутренние и к ним нельзя обратиться извне? Если можно, то расскажите, какая у них адресация.

  3. #2403
    Пользователь
    Регистрация
    19.03.2011
    Адрес
    Украина
    Сообщений
    31

    По умолчанию

    Sergey666, спасибо что поделились опытом!

  4. #2404

    По умолчанию

    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите новичку с очень большой буквы Н.
    Рисую схему для управления аквариумной электроникой.
    Алгоритм дорабатываю, но воткнулся в проблему. Никак не могу завязать релейные выходы к схеме.Вложение 11462
    Видно, что они срабатывают, но на физических выходах контакта нет.Вложение 11463Вложение 11464Вложение 11465

  5. #2405
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tanatholog Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, форумчане!
    Помогите новичку с очень большой буквы Н.
    Рисую схему для управления аквариумной электроникой.
    Алгоритм дорабатываю, но воткнулся в проблему. Никак не могу завязать релейные выходы к схеме.Вложение 11462
    Видно, что они срабатывают, но на физических выходах контакта нет.Вложение 11463Вложение 11464Вложение 11465
    У Вашего контроллера выходы со встроенным ШИМ. И соответственно тип выходной переменной REAL
    Вложение 11467
    Допустимый диапазон для управления выходом 0,0 ... 1,0(REAL). Для простого управления ВКЛ/ВЫКЛ выходом нужно присваивать выходам 1,0 для ВКЛ и 0,0 для ВЫКЛ реле.
    Для этого сделайте так
    Вложение 11468
    Вложение 11469
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #2406

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    У Вашего контроллера выходы со встроенным ШИМ. И соответственно тип выходной переменной REAL
    Вложение 11467
    Допустимый диапазон для управления выходом 0,0 ... 1,0(REAL). Для простого управления ВКЛ/ВЫКЛ выходом нужно присваивать выходам 1,0 для ВКЛ и 0,0 для ВЫКЛ реле.
    Для этого сделайте так
    Вложение 11468
    Вложение 11469
    Спасибо! Будет ещё миллион вопросов, видимо. Не получается грамотно сделать "будильник"- запуск в определённое время суток, которое можно было б задавать с панели. Да и вообще вывод и управление с жки пока темный лес для меня.Маркировка плк такая-РРРРУУ-М. Как я понял, 4 релейных выхода и2 с шим.

  7. #2407
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tanatholog Посмотреть сообщение
    Спасибо! Будет ещё миллион вопросов, видимо. Не получается грамотно сделать "будильник"- запуск в определённое время суток, которое можно было б задавать с панели. Да и вообще вывод и управление с жки пока темный лес для меня.Маркировка плк такая-РРРРУУ-М. Как я понял, 4 релейных выхода и2 с шим.
    4 релейных выхода с ШИМ и два аналоговых 0-10В
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #2408

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток. С ПЛК100 и codesys общаюсь впервые. Задача следующего характера. Есть ПК и ПЛК100, связь ethernet. Необходимо с ПЛК100 выдрать состояние Старт/Стоп и переслать на ПК. Подскажите как это сделать?

  9. #2409
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Поясните, пожалуйста
    состояние Старт/Стоп
    в Вашей терминологии это что?
    Состояние самого ПЛК или состояние механизма (системы), которым управляет ПЛК?

  10. #2410

    По умолчанию

    Состояние самого ПЛК. Собственно говоря эти биты или этот бит, будет говорить о работоспособности линиии связи и плк.