А вам ПЛК на стороне ДП зачем? Он регулирующую функцию выполняет? Если нет то скорее всего он там лишний. Что касается прозрачного порта, то ПМ01 так не умеет, и Овен таких не делает. Поищите в интернете.
Если ПМ01 уже купили то можно и через CSD попробовать сделать, только опрос будет в цикле дозвонов. Т.е. диспетчер будет подключен в один момент времени к одному объекту. Т.е. примерно 40-90 сек на объект. Если такое вас устраивает и тариф безлимит на разговоры то можно и на CSD.
P.S. Если через GPRS то в ДП SIM со стат. IP обязательно, или на всех объектах.
Спасибо, все довольно популярно объяснили. А ПЛК на стороне ДП мне для того чтобы более менее оперативно подать управляющий сигнал на объект при аварии, а то что 40-90 сек на опрос объекта - вполне устроит.
Добрый день. Подскажите пожалуйста как исправить глюк. КДС 2.3.9.38 на Винде7*86 в коментариях на русском пишет крокозяблы, комп старый XP не устанавливается вообще, а семерка с трудом. Кроме этой версии КДС другие не идут - вообщем все плохо. Нужно срочно доработать проэкт, подскажите что можно сделать
Думаю что в настройках CoDeSys просто шрифт по умолчанию сменить на тот, который нормально отображаться будет. P.S. Никогда не встречал компа где 7ка работает а XP нет :-)
библиотека Util в Codesys имеется, но операторы почему то не работают, в чем проблема?