Страница 220 из 1041 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270320720 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,191 по 2,200 из 10404

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #2191
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    домино

    Верно ли я изобразил технологическую схему Вашего участка?
    Обратите внимание на обратный клапан VC, его наличие необходимо чтобы заряженный баллон не сбрасывал давление в магистраль при снижении давления в последней ниже давления в баллоне.
    Далее, если есть кнопка (сигнал) на подключение баллона к магистрали для зарядки, то должна быть кнопка (сигнал) и для отключения от магистрали, нет?
    Если всё обстоит так, как я нарисовал, то завтра приброшу программу.
    Сегодня не получилось - текучка загоняла.

  2. #2192

    По умолчанию

    capzapу
    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    а как Вам такой вариант, подгружать нужный ФБ в зависимости какое окно визуализации открывается
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ll=1#post91428
    и Валенку
    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    ну или вот
    огромное спасибо. Сейчас попробую.
    ps Отдельное спасибо Валенку за primer. Дети были в восторге и делали ставки.

  3. #2193

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Руслан23 Посмотреть сообщение
    здравствуйте помогите настроить трм138 для меня это новое оборудование и не могу разобраться мне нужно на что бы он показывал индикацию
    1. датчик давления насосов 0...150кПа (4...20мА)
    2. датчик уровня клай 8000 на емкость 2 метра (4...20мА) на датчике клай я выстовил предворительно 4 мА на данный момент емкость на половину заполнена какие параметры нужно вбивать
    3. датчик температуры воды ДТС 035-50М диапазон от -50 до+180
    4. датчик интенсивности от 0 до 100%
    5. расходомер Взлет Профи 311И в сутки через него должно проходить 30 кубов (4...20 мА)
    мне нужно что бы показывало на табло ТРМ эти все значения в настоящем времени где мне нужно изменять эти параметры.
    помогите пожалуйста я буду очень вам признателен. Заранее спасибо
    Руслан, вот и выбирайте все типы датчиков кроме температуры 4..20мА и вводите мин и макс знасения датчиков. Это можно с компьютера сделать если есть адаптер. Если нет то можно и ручками с панели. Если для вас это звучит как шаманские закленания то я бы лучше к специалисту обратился. По списку датчиков я примерно догадываюсь что это за оборудование, туда больше ПЛК просится с панелью.

  4. #2194
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от домино Посмотреть сообщение
    Ryzhij Уже всё есть, я пытаюсь делать уже на том, что купили до меня.

    Так что требуется помощь без изменения состава приборов.
    А на поверку оказалось, что это дипломная работа.
    Вложение 10555
    По таким вещам я принципиально даю только самые общие рекомендации.
    Нехорошо, домино, свою деятельность начинать с подобного лукавства.

  5. #2195
    Пользователь
    Регистрация
    27.06.2013
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Ryzhij
    Да, я делаю диплом, но установка реальна, существует на предприятии и ее необходимо автоматизировать, чем параллельно я и занимаюсь.
    Т.е диплом - разработка, мне надо диплом, им автоматизированная установка.
    Нехорошо, домино, свою деятельность начинать с подобного лукавства.
    Так, что здесь я не лукавлю.

  6. #2196

    По умолчанию

    Спасибо большое со всем разобрался все работает, и да у меня тут есть панель оператора и контролле ханевел. Проблемма в том что поставили не ту марку трм138. И большое спасибо

  7. #2197
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от домино Посмотреть сообщение
    Да, я делаю диплом, но установка реальна, существует на предприятии и ее необходимо автоматизировать, чем параллельно я и занимаюсь.
    Т.е диплом - разработка, мне надо диплом, им автоматизированная установка.
    Я только радуюсь за Вас, домино, но не считаю для себя возможным мешать Вам овладевать профессией.
    Удачи!

  8. #2198

    Question Удобоваримый таймер

    Как вывести время (таймер) в удобоваримом виде на CoDeSys HMI?
    Текущее время получается нормально (например 14:38:40), с таймера (там обратный отсчет) - только T#30m12s и прочая абракадабра. На экране так и пишет.

    Инструкцию читал, там про текущее время/день/месяц и т.д., не мой случай.
    Пример с хронометром скачал, но открыть не смог.

  9. #2199
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Как ввести время с панели ИП320 в ПЛК используя целочисленные значения ? например просто ввести секунды.

    Пробовал word_to_time, dword_to_time на выходе получаю в переменной t#0ms
    И пробовал так же пример из документации по CodeSys со string_to_time на входе 't#20s' а на выходе все тоже t#0ms

  10. #2200

    По умолчанию

    Нету тут никаких чудес. Формат time содержит значние времени в миллисекундах, столо быть, если из панели получается word, который содержит секунды, то его сначала нужно умножить на 1000, а затем преобразовать в формат времени через word_to_time. Выкладывайте примеры, которые не работают, будем смотреть.

Страница 220 из 1041 ПерваяПервая ... 120170210218219220221222230270320720 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •