Страница 19 из 1044 ПерваяПервая ... 9171819202129691195191019 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #181

    По умолчанию

    1. Еще раз проверьте настройки аналогового входа.
    2. В РЭ написано, чтобы программа записалась на ПЛК - необходимо сделать команду "создание загрузочного проекта" из меню онлайн.

  2. #182

    По умолчанию

    настройки перепроверял не единожды, уже и фильтра пробовал менять - всё одно бред какой-то((

    2 - спасибо попробую))
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  3. #183

    По умолчанию

    Странно.
    Возможность подать 4-20 мА есть?

  4. #184

    По умолчанию

    странно... 4-20 и другой датчик (а то вдруг битый) буду искать в понедельник - отпишусь как что.
    странно ещё и то что если не подключая ничего ставишь вход 4-20 то стоит стабильное значение билибердовое, но если ставишь 0-5 то тоже бредовое значение но оно меняется(скачет). Почему так?
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

  5. #185

    По умолчанию

    Специально сейчас поднял протокол тестирования - замечаний по 0-5 мА нет...

  6. #186

    По умолчанию

    Коллеги, добрый день. Делаю программу, заПускаю в онлайн, не могу понять, какова логика прописывания программы в память контроллера. Все работает. Делаю изменение, запускаю, работает. Отключаю от компьютера, вижу предыдущую версию программы на контроллере. Опять подключаю, запускаю программу в онлайн несколько раз, отключаю, все работает с новой версией. Отчего вопрос- каков правильный порядок смены программы в контроллере через CodeSys?

  7. #187

    По умолчанию

    1. Читайте сообщение, которое выдает CoDeSys. Например - программа изменена - записать, да, нет, изменить все.
    2. Если программа не меняется, к примеру, а только значения переменных, то обновленный проект заливается без вопросов.

    Пока проект отлаживаете - можно просто логин. Когда проект готов, и Вы записываете его в контроллер "на века":
    0. Очистить все.
    1. Компилировать все F11;
    2. Логин. Ок
    3. Сброс программы (можно сброс заводской) - все хвосты в контроллере будут стерты.
    4. Логаут, Логин.
    5. Создание загрузочного проекта.

  8. #188
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Есть файл в ПЛК file.txt со множеством различных по длине строк, пользуюсь библиотекой SysLibFile для чтения файла. Как перейти в начало допустим 35-ой строки? считывать каждый символ первых 34 строк или есть другой вариант?

  9. #189
    Пользователь Аватар для VanoKing
    Регистрация
    27.07.2011
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    получается все равно считывать каждый символ пока не найду "0A" правильная мысль? если символ "0A" звкончить считывание первой строки.

  10. #190

    По умолчанию

    Столкнулся с такой проблемой: контроллер ПЛК160УМ, ОРС сервер Lectus Modbus подключем контроллер по RS485 через преобразователь 485 в 232 к компьютеру. Не понимаю откуда взять адреса modbus переменных для лектуса. Создал в конфигурации ПЛК элемент Modbus(slave). Слейв потому что предполагается использование скада системы. Вставил Подэлемент RS485. А дальше что? Как высчитать этот адрес modbus переменной который соответствует переменной в программе?. В руководстве по программированию как-то расплывчато это написано и толком не говорится как это сделать. Буду благодарен за любые подсказки и советы.
    Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию

Страница 19 из 1044 ПерваяПервая ... 9171819202129691195191019 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •