1. Еще раз проверьте настройки аналогового входа.
2. В РЭ написано, чтобы программа записалась на ПЛК - необходимо сделать команду "создание загрузочного проекта" из меню онлайн.
1. Еще раз проверьте настройки аналогового входа.
2. В РЭ написано, чтобы программа записалась на ПЛК - необходимо сделать команду "создание загрузочного проекта" из меню онлайн.
настройки перепроверял не единожды, уже и фильтра пробовал менять - всё одно бред какой-то((
2 - спасибо попробую))
Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
Странно.
Возможность подать 4-20 мА есть?
странно... 4-20 и другой датчик (а то вдруг битый) буду искать в понедельник - отпишусь как что.
странно ещё и то что если не подключая ничего ставишь вход 4-20 то стоит стабильное значение билибердовое, но если ставишь 0-5 то тоже бредовое значение но оно меняется(скачет). Почему так?
Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию
Специально сейчас поднял протокол тестирования - замечаний по 0-5 мА нет...
Коллеги, добрый день. Делаю программу, заПускаю в онлайн, не могу понять, какова логика прописывания программы в память контроллера. Все работает. Делаю изменение, запускаю, работает. Отключаю от компьютера, вижу предыдущую версию программы на контроллере. Опять подключаю, запускаю программу в онлайн несколько раз, отключаю, все работает с новой версией. Отчего вопрос- каков правильный порядок смены программы в контроллере через CodeSys?
1. Читайте сообщение, которое выдает CoDeSys. Например - программа изменена - записать, да, нет, изменить все.
2. Если программа не меняется, к примеру, а только значения переменных, то обновленный проект заливается без вопросов.
Пока проект отлаживаете - можно просто логин. Когда проект готов, и Вы записываете его в контроллер "на века":
0. Очистить все.
1. Компилировать все F11;
2. Логин. Ок
3. Сброс программы (можно сброс заводской) - все хвосты в контроллере будут стерты.
4. Логаут, Логин.
5. Создание загрузочного проекта.
Есть файл в ПЛК file.txt со множеством различных по длине строк, пользуюсь библиотекой SysLibFile для чтения файла. Как перейти в начало допустим 35-ой строки? считывать каждый символ первых 34 строк или есть другой вариант?
получается все равно считывать каждый символ пока не найду "0A" правильная мысль? если символ "0A" звкончить считывание первой строки.
Столкнулся с такой проблемой: контроллер ПЛК160УМ, ОРС сервер Lectus Modbus подключем контроллер по RS485 через преобразователь 485 в 232 к компьютеру. Не понимаю откуда взять адреса modbus переменных для лектуса. Создал в конфигурации ПЛК элемент Modbus(slave). Слейв потому что предполагается использование скада системы. Вставил Подэлемент RS485. А дальше что? Как высчитать этот адрес modbus переменной который соответствует переменной в программе?. В руководстве по программированию как-то расплывчато это написано и толком не говорится как это сделать. Буду благодарен за любые подсказки и советы.
Чтобы понять рекурсию нужно понять рекурсию