Страница 178 из 1044 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #1771
    Пользователь
    Регистрация
    13.10.2011
    Адрес
    Златоуст
    Сообщений
    1,021

    По умолчанию

    Будет.

    Набранное вами сообщение слишком короткое. Увеличьте ваше сообщение до 10 символов.

  2. #1772
    Пользователь
    Регистрация
    19.11.2011
    Адрес
    г. Белгород
    Сообщений
    357

    По умолчанию

    Здравствуйте. Хотел бы уточнить. При работе с библиотекой Modbus.lib открываем и настраиваем порт. Надо ли его иногда закрывать и в каких случаях? В случае перезагрузки ПЛК никаких проблем не возникнет, если порт не был закрыт?

    С уважением, Михаил.

  3. #1773

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Хотел бы уточнить. При работе с библиотекой Modbus.lib открываем и настраиваем порт. Надо ли его иногда закрывать и в каких случаях? В случае перезагрузки ПЛК никаких проблем не возникнет, если порт не был закрыт?

    С уважением, Михаил.
    Я закрываю (чтобы открыть вновь) при пропадании связи. иногда помогает. Специально больше никогда не закрывал. Вроди без проблем и ни кто не жаловалсо )

  4. #1774

    По умолчанию

    возможно ли программу из кодесиса перевести в степ7?

  5. #1775
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    service в вариант SCL возможно из ST возможно с наименьшими телодвижениями. Но это только в v11 и выше. (Tiaportal) ну или если доставлен в 5.4 степа.

    Если в CFC написано, то он у них несколько платный.

    А так вообще возможно все.
    я чтобы понять как в ST написать FB в КДС, набросал ее в FBD на степе и переключил на STL, мне стало понятнее.
    Жаль, что в CodeSys нельзя переключать тело программы на другой язык на лету как в Степе. Очень удобно для понимания и обучения.

  6. #1776
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    Такой вопрос. Можно ли сделать ПИД регулирование ступенчатым, используя 3 контактора подключения тэнов ?
    Или получится ерунда ?

  7. #1777
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Такой вопрос. Можно ли сделать ПИД регулирование ступенчатым, используя 3 контактора подключения тэнов ?
    Или получится ерунда ?
    Ответ зависит от объекта регулирования.
    В вентиляционных установках электрокалорифер пилят на ступени. Но первая обычно через ТТР включается. Остальные - через контакторы

    Можно и все через контакторы - но не очень "плавно" получится

  8. #1778
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    kgsh82, понял, спасибо. Учел ТТР, но блин с защитой по КЗ дорого, думаю легче будет поменять тэн вместе с ТТР в случае чего.

  9. #1779
    Пользователь
    Регистрация
    03.03.2008
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    kgsh82, понял, спасибо. Учел ТТР, но блин с защитой по КЗ дорого, думаю легче будет поменять тэн вместе с ТТР в случае чего.
    А цепь контактор-ТЭН защищать от КЗ не надо?

  10. #1780
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    kgsh82 цепь вся - автоматический выключатель кривая B с размыкателем по перегреву тэна (2-я сткпень перегрева 130 гр, сухой контакт), контактор с реле отключения и командой на контролер по перегреву 1-й ступени 80гр, ТТР с варистором на выходе.

    Скажем так защита в пределах, но при КЗ ТТР может сдохнуть, так как кривая B автомата несколько дольше работает, чем может выдержать ТТР.

    Блин, сейчас таки нашел схему тэнов, трехфазная звезда без нуля, выходит я не могу использовать однофазные ТТР с управлением 4-20мА ? или все-таки можно, если ТТР расчитан на 380 В ?

Страница 178 из 1044 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278678 ... ПоследняяПоследняя

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •