Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #1031

    По умолчанию

    спасибо за ссылку.Я минут 10 назад получил книгу с www.кодесис.рф.,изучаю:)

  2. #1032

    Thumbs up

    СВЕРШИЛОСЬ! Эмпирическим способом я нашел косяк в своей программе,а точнее в ее эмуляции.Я пытался менять логические значения входных переменный,а нужно было кликать их в конфигурации ПЛК.

  3. #1033

    Question не могу получить значение AI

    Приветствую.
    имеется два ПЛК150-220.У-L для контроля ПДК газа (4-20мА).
    Пытаюсь читать аналоговые входа (датчики подключены) - у меня значения одинаковы по всем четырём входам и ведут себя как счётчики - нарастают до предела и опять с нуля повышается.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    vi1 : WORD;
    vi2 : WORD;
    vi3 : WORD;
    vi4 : WORD;
    END_VAR
    __________________
    vi1 :=%IW3.1;
    vi2 := %IW4.1;
    vi3 := %IW5.1;
    vi4 := %IW6.1;
    понимаю что такого не может быть.
    что я упустил из виду и как всё наладить (что сконфигурировать, быть может настроить и т.д.)?



    P.S. только сейчас понял что это я читаю какой-то "Circular time" (что это?) и как мне привести значение %ID3.0 в какой-то нормальный вид (что на что разделить, там какое-то большое значение)?

    вроде бы разобрался... FUNCTION_BLOCK DECODE_FLOAT (в библиотеке PID_Regulators.lib). на выходных буду пробовать! (и ещё вопрос - в каком соотношении я должен получить сигнал? например значение 10.02 это 10.02 мА?)

  4. #1034
    Пользователь
    Регистрация
    26.04.2012
    Адрес
    Благовещенск
    Сообщений
    0

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от GregorySoft Посмотреть сообщение
    Приветствую.
    имеется два ПЛК150-220.У-L для контроля ПДК газа (4-20мА).
    Пытаюсь читать аналоговые входа (датчики подключены) - у меня значения одинаковы по всем четырём входам и ведут себя как счётчики - нарастают до предела и опять с нуля повышается.
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    vi1 : WORD;
    vi2 : WORD;
    vi3 : WORD;
    vi4 : WORD;
    END_VAR
    __________________
    vi1 :=%IW3.1;
    vi2 := %IW4.1;
    vi3 := %IW5.1;
    vi4 := %IW6.1;
    понимаю что такого не может быть.
    что я упустил из виду и как всё наладить (что сконфигурировать, быть может настроить и т.д.)?



    P.S. только сейчас понял что это я читаю какой-то "Circular time" (что это?) и как мне привести значение %ID3.0 в какой-то нормальный вид (что на что разделить, там какое-то большое значение)?

    вроде бы разобрался... FUNCTION_BLOCK DECODE_FLOAT (в библиотеке PID_Regulators.lib). на выходных буду пробовать! (и ещё вопрос - в каком соотношении я должен получить сигнал? например значение 10.02 это 10.02 мА?)
    Значение %ID3.0, представлено типом REAL, значит никаких манипуляций с ним проводить не стоит, а в конфигурации канала проверьте тот ли тип датчик Вы указали

  5. #1035

    По умолчанию

    подскажите как поставить метку в LD чтобы,например,при срабатывании определенного входа программа переходила на выполнение метки?

  6. #1036

    По умолчанию терморегулятор

    Доброго дня всем!
    Приобрела терморегулятор ТРМ1, но, к сожалению, не могу его настроить. Кто знает подскажите.
    спасибо.

  7. #1037

    По умолчанию

    мне нужна рабочая температура в печи 500 град и выдержка на 30 мин
    как можно такое запрограммировать?
    заранее спасибо)

  8. #1038

    Exclamation Запись в файл

    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, всю голову сломал.
    Нужно записать в текстовый файл данные с контроллера (пока не важно какие). пользуюсь библиотекой SysLibFile.
    вот пример кода:
    f1:=SysFileOpen('c:\Test.txt', 'a');
    Но он почему-то отказывается открывать данный файл и записывать в него что либо.
    Запись осуществляю с помощью:
    SysFileWrite(f1,ADR(x),LEN(x));
    В "онлайн" показывает, что f1=0...
    Помогите пожалуйста!!!!
    Заранее благодарен.

  9. #1039

    Wink

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    у плк нет файловой системы, как Вы можете наблюдать в ОС Windows, поэтому с:\ несколько лишнее
    Ок. а как тогда прописать куда сохранять надо файл?
    Пошарясь с помощью браузера, нашел мои записи теста в текстовом формате.
    Так вот, как мне можно сделать, чтобы файл можно было допустим через ftp глянуть?
    В общем идея такая. надо сохранять данные в файл excel. Но пошарив и поняв что DDE меня не устраивает, нету такой возможности. Решил сделать сначала в текстовик, а потом уже с помощью макросов в Excel'у всё это дело собрать....

  10. #1040
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,243

    По умолчанию

    http://oscat.de/downloadmanager/fini...odesys-2x.html можно тут посмотреть как фтп организовать, только мне кажется через пару часов откажетесь от этой идеи