Страница 1035 из 1044 ПерваяПервая ... 35535935985102510331034103510361037 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,341 по 10,350 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #10341

    По умолчанию

    Добрый день

    Есть ПЛК110[М02] и сенсорная панель. Связь ПЛК с панелью по Ethernet. Подключаю ПЛК к ПК по Ethernet. Запускаю на ПК CoDeSys и конфигуратор панели, т.е. 2 приложения одновременно. Загружаю проект в ПЛК и запускаю. Запускаю проект для панели на ПК в режиме онлайн эмуляции. Будет ли нормальный обмен ПЛК с обоими приложениями ПК.

  2. #10342

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Да
    .............
    Это хорошо.

  3. #10343

    По умолчанию

    Добрый день

    Как в CoDeSys посмотреть IP адрес ПЛК ?

  4. #10344

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Добрый день

    Как в CoDeSys посмотреть IP адрес ПЛК ?
    Подключитесь к ПЛК через USB, откройте ПЛК браузер, найдите в списке команду PLCinfo

  5. #10345

    По умолчанию

    Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие есть внутренние ограничения на переменные?
    Суть проблемы - ПР200 - 2 счетчика импульсов (аналоговые входы в режиме дискретных), на значениях 256 и 8717,51 не инкрементируется, при этом если поставить большие или меньшие числа, например 255,95/300 или 89000, то всё работает.
    Исходя из описания типа, у меня в запасе 38 знаков,... https://docs.owen.ru/product/program...58#topic-83359
    В целых меньше, но до них я тоже не досчитываю...
    Сетевую переменную из расчета удалял - эффекта нет. логика деления на 100/1000 исходя из количества импульсов на 10 литров или на 1 литр, соответственно на выходе кубы.
    Подскажите пожалуйста, где руки гнутся не в локтях? проект прилагаю
    Вложения Вложения

  6. #10346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nnov4k Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие есть внутренние ограничения на переменные?
    Суть проблемы - ПР200 - 2 счетчика импульсов (аналоговые входы в режиме дискретных), на значениях 256 и 8717,51 не инкрементируется, при этом если поставить большие или меньшие числа, например 255,95/300 или 89000, то всё работает.
    Исходя из описания типа, у меня в запасе 38 знаков,... https://docs.owen.ru/product/program...58#topic-83359
    В целых меньше, но до них я тоже не досчитываю...
    Сетевую переменную из расчета удалял - эффекта нет. логика деления на 100/1000 исходя из количества импульсов на 10 литров или на 1 литр, соответственно на выходе кубы.
    Подскажите пожалуйста, где руки гнутся не в локтях? проект прилагаю
    Да, штука интересная
    Но может я конечно не понял суть задачи, но почему бы не считать с накоплением просто количество импульсов, а потом пересчитывать его в нужные единицы?
    изображение_2024-03-02_202453867.png

  7. #10347

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nnov4k Посмотреть сообщение
    Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие есть внутренние ограничения на переменные?
    Суть проблемы - ПР200 - 2 счетчика импульсов (аналоговые входы в режиме дискретных), на значениях 256 и 8717,51 не инкрементируется, при этом если поставить большие или меньшие числа, например 255,95/300 или 89000, то всё работает.
    Исходя из описания типа, у меня в запасе 38 знаков,... https://docs.owen.ru/product/program...58#topic-83359
    В целых меньше, но до них я тоже не досчитываю...
    Сетевую переменную из расчета удалял - эффекта нет. логика деления на 100/1000 исходя из количества импульсов на 10 литров или на 1 литр, соответственно на выходе кубы.
    Подскажите пожалуйста, где руки гнутся не в локтях? проект прилагаю
    У вас многократная конвертация, при чём в Лоджике она урезанная, из числа 256.5678, при конвертации получается 256 просто.

  8. #10348

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Да, штука интересная
    Но может я конечно не понял суть задачи, но почему бы не считать с накоплением просто количество импульсов, а потом пересчитывать его в нужные единицы?
    изображение_2024-03-02_202453867.png
    переменная water-internal выведена на панель для возможности коррекции начального значения (условно если света не было, а был водоразбор или работал котёл) - т.е. стартовать в теории должно с энергонезависимой переменной из памяти
    пробовал альтернативный вариант - верхний блок вложения, считает нормально, но вносит ошибку в 5 знак...

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    У вас многократная конвертация, при чём в Лоджике она урезанная, из числа 256.5678, при конвертации получается 256 просто.
    благодарю за оперативный ответ,
    случаем не подскажете, как это обойти? - странный наверное вопрос - но внутренние блоки же должны работать со стандартной длиной чисел? (аналогичной базовым?) - во вложенном варианте всё считается в плавающей точке и на числах больше 256002 / 1000 уже ошибка... - сейчас попробую переписать на ST
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось nnov4k; 02.03.2024 в 16:54.

  9. #10349

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nnov4k Посмотреть сообщение
    переменная water-internal выведена на панель для возможности коррекции начального значения (условно если света не было, а был водоразбор или работал котёл) - т.е. стартовать в теории должно с энергонезависимой переменной из памяти
    пробовал альтернативный вариант - верхний блок вложения, считает нормально, но вносит ошибку в 5 знак...


    благодарю за оперативный ответ,
    случаем не подскажете, как это обойти? - странный наверное вопрос - но внутренние блоки же должны работать со стандартной длиной чисел? (аналогичной базовым?) - во вложенном варианте всё считается в плавающей точке и на числах больше 256002 / 1000 уже ошибка... - сейчас попробую переписать на ST

    Есть такая штука, называется Алгоритм_Кэхэна
    Если я правильно понял это, то выглядит как-то так:
    изображение_2024-03-02_210312866.png
    Вложения Вложения

  10. #10350

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Алгоритм_Кэхэна[/URL]
    спасибо за идею и реализацию, всё-таки попробую без двойных костылей на паскале ) честно говоря, не ожидал таких граблей в простых вычислениях от "промышленного" реле