Страница 1004 из 1044 ПерваяПервая ... 4504904954994100210031004100510061014 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 10,031 по 10,040 из 10436

Тема: ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)

  1. #10031

    По умолчанию

    Доброго времени суток. Вопрос по ПЛК 150-А-М 220В. Разрядился аккумулятор и требует замены. В нем стоит аккумулятор ICR10440 320 mAh 3,7 V. Внимание вопрос, могу ли я поставить INR 10440 320 mAh 3,7V и кто менял в них аккумуляторы какие вы ставили на замену. Никакой информации я не нашел по этому поводу.

  2. #10032

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от solarize Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток. Вопрос по ПЛК 150-А-М 220В. Разрядился аккумулятор и требует замены. В нем стоит аккумулятор ICR10440 320 mAh 3,7 V. Внимание вопрос, могу ли я поставить INR 10440 320 mAh 3,7V и кто менял в них аккумуляторы какие вы ставили на замену. Никакой информации я не нашел по этому поводу.
    Если подходит по размерам, можете ставить.
    Менял много раз, при отсутствии оригинала, брал на Али 3.7 В (от 150 до 450 мА) размером 25х25 мм ( 27х28 мм, 30Х26 мм), больше 30 лучше не брать, могут не влезть.
    https://aliexpress.ru/item/100500455...3ded4aa6g1bqyq
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.10.2023 в 09:03.

  3. #10033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Именно так и пользуюсь, не знаю откуда 57 взялась, но если используете dword/udint то можете вычислить разность из меньшего вычесть больше значение и сравнить что выдаст калькулятор если к меньшему значению прибавить верхнюю границу диапазона четырехбайтных чисел
    Отлично, спасибо!

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тоже пользуюсь, только функция TIME(); обнуляется после 49 дней, а не 57.
    Если нужно считать например наработку, что считаю отдельно часы, каждый час +1 (или сменами по 8 час или сутками по 24 часа) , тогда можно считать хоть 100 лет, не проблема.
    Прощу прощения, конечно 49. Засиделся) Тоже на МК так храню данные, шикарно!

  4. #10034

    По умолчанию

    Спасибо за ответ.

  5. #10035

    По умолчанию

    Доброго времени суток всем!
    Сейчас работаю над одним проектом, дошел до стадии когда нужно по RS-485 ПР200 связать с двумя модулями ввода вывода, здесь как бы проблем нет, все работает, но есть одно но!
    В общем есть модуль МВ110-32ДН, он будет подключаться к шкафу управления, который будет стоять в цеху, а к самому модулю, который будет в диспетчерской, будут подключены кнопки, ну как бы такой удаленный пульт управления, на индикацию будет работать МУ110-32Р, с ним проблем нет, работает как надо, а вот с первым, в принципе тоже работает и почти как надо, но в него передается битовая маска (А-ля какая кнопка нажата) и как бы в программе работает на это дело макрос распаковки, но смысл в том что в этом макросе у меня задействованы выходы 1-16, а сам модуль ввода эти команды (нажатия кнопок) видит на входах 17-32, как бы все сдвинуто на 16 значений вниз, собственно вопрос это так и должно быть или я все же где то накосячил?

    Тестовую программу прилагаю:
    https://owen.ru/forum/attachment.php...1&d=1697792867
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Traveller; 20.10.2023 в 12:49.

  6. #10036

    По умолчанию

    32 входа всё-же подразумевают два регистра по 16 бит. Попробуйте сделать количество регистров "2" в настройках переменной этого модуля

  7. #10037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    32 входа всё-же подразумевают два регистра по 16 бит. Попробуйте сделать количество регистров "2" в настройках переменной этого модуля
    Да не, все тоже самое, ничего не изменилось
    все же стоит себя поправить, на модуле вывода, такая же фигня, все начинается с 17-ти
    Последний раз редактировалось Traveller; 20.10.2023 в 13:07.

  8. #10038

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    Да не, все тоже самое, ничего не изменилось
    все же стоит себя поправить, на модуле вывода, такая же фигня, все начинается с 17-ти
    Попробуйте поменять порядок регистров для ведомых модулей
    А может адрес переменных подвигать +/- 1

  9. #10039

    По умолчанию

    Все получилось, но в совокупности! В общем поставил:
    1. На обоих модулях "Кол-во регистров"- 2
    2. Так же галочку "Старшим регистром вперед"

    Огромное спасибо за помощь!

  10. #10040

    По умолчанию

    Добрый день

    Какой ПЛК имеет большее быстродействие, ПЛК110[М02] или ПЛК210 ?

Страница 1004 из 1044 ПерваяПервая ... 4504904954994100210031004100510061014 ... ПоследняяПоследняя