    По умолчанию МВ110-8АС. Считывание из ячеек данных Float_32

    Здравствуйте. Пытаюсь считать значения с модуля ввода МВ110-8АС с помощью ПЛК110-60М. В руководстве по эксплуатации МВ110-8АС описаны регистры хранения измеряемых значений в формате Float_32 (см. вложенные изображения), но ПЛК принимает "случайное" значение помноженное на 10 в минус 41 степени. Пробовал менять старшее и младшее слова местами, но требуемых данных не получил.
    Параллельно контролировал значение читая целочисленные регистры. В них необходимые данные присутствовали...
    Очень хотелось бы разобраться в чем ошибка.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Не совсем полно описал значения в канале Real: значения в этом канале не статичны, а меняются в каждом цикле измерения (примеры привожу на рисунках ниже). В канал Word принимается реальное токовое значение со смещением десятичной точки на 2 знака.
    Изображения Изображения

  3. #3

    По умолчанию

    Пример МВ110-8АС +ПЛК110-60.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....ED%EE%F1%F2%E8
    54 пост
    Значения совпадают
    Последний раз редактировалось Кирилл Валюнин; 11.05.2011 в 12:14.
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

  4. #4
    Пользователь Аватар для Солнечный заяц
    Регистрация
    16.08.2009
    Адрес
    г. Рыбинск, Яр.обл.
    Сообщений
    209

    По умолчанию

    Спасибо!
    Виноват, плохо искал в примерах.
    Дело было в неверной последовательности байтов. Нужно было установить последовательность Trace_Mode, вместо Native. На мой взгляд не очень логично.
    Еще раз спасибо. Вопрос закрыт.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Солнечный заяц Посмотреть сообщение
    Спасибо!
    Виноват, плохо искал в примерах.
    Дело было в неверной последовательности байтов. Нужно было установить последовательность Trace_Mode, вместо Native. На мой взгляд не очень логично.
    Еще раз спасибо. Вопрос закрыт.
    Это как раз и есть последовательность байтов