    Цитата Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
    Я писал про московский. К сожалению, про украинский сервис я ничего сказать не могу. А как они объясняют столь долгий срок ремонта?
    Они, к сожалению, ничего не объясняют, уверяют только, что перезвонят, когда получат. Так построена система, сразу в Киев в головной офис, потом по необходимости к производителю, потом по обратной цепочке.

  2. #52

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста номиналы входных элементов для замены у ПР110-220. А то лежит-пылится на полочке разобранный, толком и не работал... Хотелось бы применить хоть куда-нибудь.

  3. #53

    По умолчанию

    А зачем разбирали? Отправили б в сервисный центр, вам бы или заменили или отремонтировали.

  4. #54

    По умолчанию

    Я нахожусь в Украине, с сервисом напряжно...

  5. #55

    По умолчанию

    Ну так что, это великая тайна-номиналы элементов? Возможно скоро будет небольшой объектик, хотелось бы применить это злосчастное ПР

  6. #56
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Так можно и померить тестером ,если тайна
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #57

    По умолчанию

    Что бы померять, нужно иметь заведомо исправное реле

  8. #58
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,115

    По умолчанию

    Если резистор выгорел ,то его видно сразу , мало вероятно ,что все сгорели.
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #59

    По умолчанию

    Вы меня неправильно поняли. У меня ПР 110-220, которое через некоторое время после включения начинает глючить. В этой теме ранее было написано, что это из-за обвязки входных элементов. Замена транзисторов и резисторов на другие помогали избавиться от этой проблемы. Вот я и спрашиваю номиналы этих элементов, чтобы самостоятельно их поменять.

  10. #60

    По умолчанию

    To pahenziy

    1. Изменены номиналы компонентов:

    PRR02D02

    R55…R62 изменено на «RC03-15кОм 5%».
    R34…R41, R3…R6, R1..R2 изменено на «RC06-15кОм 5%».
    R42…R49 изменено на «RC05-470кОм 5%».

    PRR01C02

    R1…R16 изменено на «RC06-100кОм 5%».
    R17…R24 изменено на «RC05-2,7кОм 5%».
    DA1…DA8 изменено на «PS2801C-1P-F3-A (NEC, SSOP-4)».


    2. Изменено встроенное ПО микроконтроллера – адаптирован драйвер дискретных входов. Новая версия – 2.74. скачать можно отсюда