Показано с 1 по 10 из 74

Тема: Необычный сбой в программе

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Кременчуг, Украина
    Сообщений
    55

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wal79 Посмотреть сообщение
    Я так понял, что некорректно работает ПР на 220 В, а на 24 отрабатывает нормально... Тогда почему думаете на OWEN Logic? Я конечно не исключаю, что может быть виновата и она, но все же... Но на всякий случай хочу уточнить какая была версия ПО в одном случае и в другом?
    У меня оба на 220 вольт, для первого писал в той программе, что на сайте, когда написал проект, увидел, что есть бэта (1.3 build 22 beta), загрузил в неё проект, поигрался и запрограммировал. Как раз с этим экземпляром проблема (я его маркером подписал). Поставил, немного поработал и перестал "читаться" один вход, хотя светодиод загорался. Попробовал "перешить" снова (под рукой была только бэта) - ничего не изменилось, снимать все и подключать снова не стал, заменил плату микроконтроллера с второго экземпляра. Работает уже неделю без единого сбоя. Выходит, что гальванические развязки и реле не виновны?
    Последний раз редактировалось Рак; 25.05.2011 в 23:20.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •