Тема: Необычный сбой в программе

  1. #11
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,300

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Я извиняюсь ,конечно ,но меня ответ не удовлетворил ,думаю как и автора вопроса (скромничает).
    Спасибо Анатолий. Вы все верно написали. Как то формально Евгений Сергеевич ответил. Как с дитем малым. Ей богу.

  2. #12
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,300

    По умолчанию

    Были сегодня на объекте. С учетом, что схему пришлось в прошлый раз переделать решил что проще написать другую программку. «Ручной-автоматический» режим реализовали релейно, да бы случае чего хоть «ручной» остался. Залил новую программу в ПР. Через два часа первый сбой. Не работает 2 насос. Не включается выходное реле. По входам все нормально, сигнал приходит, светодиоды загораются. Записал программу по новому. Через полтора часа сбой по первому насосу. То же самое. Второй работает. Напряжение было в норме. Программа в прикрепленном файле. Хотя чем она может помочь в плане поставленных вопросов, ума не прилажу.
    Вообщем оставили в ручном режиме. Буду ждать ПР на 24 вольта. Посмотрим как оно будет работать. Опять пришлось извинятся и оправдываться перед заказчиком. Главное что другого производителя применить не могу. Мы дилеры Овена и все проекты мне приходится делать только на Овене. С одной стороны конечно хорошо, имея опыт монтажа, всегда можем помочь людям с аналогичными задачами. Но с другой стороны, сколько же раз мне пришлось приносить извинения своим заказчиками.
    Всегда говорил: «Овен ни когда не врет на счет своей продукции, он просто всей правды не говорит».
    Елки зелёные, так хотел стенд с ПР на семинаре показать. Делаем семинар под специалистов теплосетей и водоканала. Хотим так же проектировщиков пригласить, но возможно придется делать два семинара. Для проектировщиков отдельно. Тепловые сети хотят собрать своих КИПовцев со всей области. Стенды сделали с ТРМ138, ТРМ148, с датчиками, контролерами, модулями и СП270 и ИП320. С реальными проектами. Что бы люди сами посмотрели, руками потрогали, поработали с конфигураторами. А то многие опасаются брать, боятся что с настройкой не справятся. Ну и конечно стенд с ПР сделали. На входа тумблеры, на выхода лампочки. Что бы люди сами могли попробовать простенькие программы написать и сразу попробовать. А тут это объект. Вообщем насчет ПР для семинара будем думать.
    Последний раз редактировалось smk1635; 24.02.2012 в 13:52.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    892

    По умолчанию

    грустно... похоже на выходе релюшки барахлят...
    не отрабатывают свои
    Электрический ресурс реле, циклов, не менее - 200 000

  4. #14
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,213

    По умолчанию

    Так и у меня на прессе стоит пр220в.входа горят выхода горят ,а выходное реле не срабатывало(замыкал вручную контакты проводом) ,но я грешу на встроенный ИП ,само то реле -железяка.Правда это было зимой .В последовательной цепочке все равно ,что не работает входа или выхода и без прибора это не определить а программно и тем более ,если это общая поломка (ИП) а не отказ отдельного входа или выхода.Если напряжение понизилось то некоторые реле могут срабатывать ,а другие нет ,при этом светодиоды будут светится.Хотя причины могут быть разными ,плохо что они эпизодические ,лучше б сгорел .
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #15

    По умолчанию

    вопросы детские потому что хотелось понять что именно отказало: входа , выхода или сбой в отработке алгоритма, судя по тому что перезапись помогает на некоторое время, то последнее. про уровень сигналов спрашивал потому что интересно что может провоцировать подобный сбой.идеально было бы если такой прибор вы прислали бы нам. и хотелось бы узнать условия эксплуатации какая температура какой уровень сигналов, есть ли помехи и какие.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 11.05.2011 в 11:53.

  6. #16
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    11,213

    По умолчанию

    Мое мнение ,что дело не в программе ,потому как часть алгоритма работает ,то есть Пр не виснет .Это скорей эпизодический сбой аппаратной части чем отказ.А перепрошивка помогает скорей всего из-за возможного отключения Питания ПР или изменения потребляемой мощности, чисто случайно .В том то и дело ,что отказа ( выхода из работоспособного состояния навсегда) нет.Если горит входной и выходной светодиод ,то глючет реле по причине .....
    Последний раз редактировалось rovki; 11.05.2011 в 18:06.
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #17
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,300

    По умолчанию

    Объект: поселковая КНС. Находится на территории завода. Два насоса. Мощность двигателей 22 кВт. Запитана напрямую от подстанции. Завод еле дышит. Работает 2-3 дня в неделю, и только часть цехов. По этому наверно проблем со скачками напряжения не наблюдалось.
    Схема управления реализована на САУ-М6 и ПР110-220.8Д.4Р. Защита двигателей два УЗОТЭ. Цепь управления на 220 В, запитана через БСФ. Включение двигателей контакторами КТ6600 160А производства ИЭК. Катушки контакторов на 220 в, запитаны с другой фазы, чем цепь управления, через промежуточные реле. Шкаф управления находится в помещении дежурных. Температура воздуха ниже + 17 не опускается. Конденсата нет. Влажность нормальная.
    После замены постараюсь выслать ПР. Только прошу уточнить куда.
    Последний раз редактировалось smk1635; 11.05.2011 в 21:17.

  8. #18
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,300

    По умолчанию

    Всетаки хотелось знать мнение специалистов ОВЕНа. Я так понял что случай не единичный. Честно говоря, это третий объект где с начала года стоит ПР. И мы собирались давать отмашку постоянным покупателям, мол можно брать. Так как интерес у специалистов КИПа есть

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Всетаки хотелось знать мнение специалистов ОВЕНа. Я так понял что случай не единичный. Честно говоря, это третий объект где с начала года стоит ПР. И мы собирались давать отмашку постоянным покупателям, мол можно брать. Так как интерес у специалистов КИПа есть
    Здравствуйте.

    Я отправил Вам личное сообшение по данной теме.
    С уважением,
    Евстигнеев Максим, к.т.н.
    Руководитель разработки ОВЕН

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    25.03.2011
    Адрес
    Кременчуг
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    вопросы детские потому что хотелось понять что именно отказало: входа , выхода или сбой в отработке алгоритма, судя по тому что перезапись помогает на некоторое время, то последнее. про уровень сигналов спрашивал потому что интересно что может провоцировать подобный сбой.идеально было бы если такой прибор вы прислали бы нам. и хотелось бы узнать условия эксплуатации какая температура какой уровень сигналов, есть ли помехи и какие.
    Вопрос очень серьёзный, так как столкнулся с ним сам. Поехал на объект, установил ПР-110 (на 220 вольт), запускать, не работает автоматический режим, хотя ручной работает исправно (он не совсем ручной, скорее полуавтоматический), как будто не видит входа2. Выключил, через 10 минут снова включил - поработал минут 20 и автоматический отключился намертво. Хотя перед установкой целый день всё работало исправно дома на стенде. Хорошо, что с собой взял второй с такой же программой, поставил, день работает нормально. У меня возникает ощущение, что гальваническая развязка не обеспечивает надёжных уровней сигналов на выходе, из-за чего микроконтроллер его не "видит". Это мой первый проект на ПР-110 и если на втором появятся такие же проблемы он станет для меня последним (билет на поезде в 2 конца 500$). Можно собрать статистику отказавших входов и на будущее состояние входов выводит через ножки микроконтроллера, чем сигнализировать, что микроконтроллер его действительно воспринял.