  1. #1

    По умолчанию СП270 + МВ110-16Д

    Добрый день!

    1) В дискретном модуле МВ110-16Д адрес 16 протокол Modbus-RTU,
    В примере проекта для СП270 на этот модуль считывается регистр
    PSW 264. Если я изменю адрес модуля на 1 то какой регистр мне считывать? не могу понять закономерность.

    2) Могу ли я с 485 интерфейса дискретника забирать данные на панель и одновременно на ПК в Trace Mode например?

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    У Вас панель мастер считывает по адресу 16 из определенного регистра прибора (51) битовую маску состояния входов в панель и записывает в регистр PSW 264.
    Если Вы меняете адрес прибора на 1, соответственно в панели тоже нужно просто поменять адрес починенного устройства на 1. Номера регистров, откуда читать и куда писать менять не надо.

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте.
    1. Николай, всё верно сказал.. адресация регистров внутри каждого прибора (его параметров), постаянна и задана нами при разраотке. Адрес самого устройства вы можете менять, т.к. таких устройств может быть очень много. Ознакомьтесь.
    2. Если, Вы уже прочитали мою ссылку, то Мастер в сети может быть, только один. Но можно сделать ПК, таким же Slave-устройством, как и модуль с помощью OPC-сервера Lectus, панель будет записывать на ПК, считанное ранее значение (с помощью элемента функциональная область).
    Есть так же Вариант повесить ПК на второй порт панели, аналогично примеру с СП270+МСД100.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru