Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: можно ли подключить трм133

  1. #1

    По умолчанию можно ли подключить трм133

    здравствуйте уважаемые!
    неподскажите можно ли подключить трм133 к плк через Rs485?
    и как это лучше реализовать (использовать аналоговые входы трма) ?

  2. #2

    По умолчанию

    ТРМ133 может быть подключен к ПЛК через RS485 по протоколу ОВЕН.
    Какие параметры ТРМ вы хотите получить в ПЛК?
    Для организации cвязи необходимо в вашем проекте в CoDeSys, в PLC configuration добавить модуль OWEN Master. В нем задать значения для парметров связи(скорость, контроль четности и т.д.). аналогичные значения должны быть прописаны при конфигурировании ТРМ133. Далее внутри модуля owen master вы добавляете те переменные, значения которых хотите считать из ТРМ133. Не забудьте указать сетевой адрес ТРМ при добавлении переменных.

  3. #3

    По умолчанию

    не подскажите сетевой адрес аналоговых входов трма (наружная , приточная и температура обратки) ? рыл рыл в доке так и ненашёл

  4. #4

    По умолчанию

    В конфигураторе нарыл какието индексы r.EAd.0 , ...1 ,...2 и т.д. это то?
    Сетевой адрес ТРМа - это 16 (по умолчанию там стоит это число) записывать тока его или ёщё чегото?

  5. #5

    По умолчанию

    Азат.

    В качестве сетевого вы пишете 16. hash name указываете read. а индексы ставите следующие: 0 - наруж. воздух, 1 - прямая вода, 2 - обратка. И не забудьте выставить use index.trm133.rar

    приложенный файл - ПЛК150-И.L прошивка 2-01-8, таргет 2-04

  6. #6

    По умолчанию

    большое спасибо кирилл очень выручили!!!
    будем реализовывать

  7. #7

    По умолчанию

    проблема!!!
    Прибор видимо перемножает значение адреса(8) на размер адреса (16) и выполняет запрос по адресу 128
    попробывал забить вместо адреса 2 (запрос прошёл на адрес 16!!!!!) "законнектился" но сигнал на выходе только с первого датчика при попытке ввести индекс сигнал опять пропал выдаёт ошибки 81 16280 и 31020 поочерёдно
    Подскажите если знаете чё за болезнь?

  8. #8

    По умолчанию

    используйте пример. там всё правильно.

  9. #9

    По умолчанию

    д еслиб всё было так просто
    забивал я все параметры один в один как в примере не работают!!! запрос отправляется не на тот адрес вместо 16 на 128 при разрешении использования индекса сигнал вообще невоспринимается прибором.
    что это проблема с прибором или с прошивкой?

  10. #10

    По умолчанию

    где то стоит 11 битная адресация?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •