Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: И снова МВА8 и MASTERSCADA

  1. #21

    По умолчанию

    Да всё верно подметили в дереве системы отображается правильные значения-это видно из скрин шота, получается в обьекте ошибка, и дело в том что я в тренд кидаю значения от двух датчиков, а в графике всё равно только одна линия идёт-почему? Тоесть не работает "восьмой канал" в дереве обьектов !?
    Изображения Изображения

  2. #22

    По умолчанию

    Ну посмотрите, куда вы какие связи поставили, так сказать трудно. Приложите проект.
    Спасибо.

  3. #23

    По умолчанию

    Создал по-новой сделал, но то же самое, в дереве обьектов, и в дереве системе значения показываются разные, но на мнемосхеме они идут одинаковые почему-то?
    Изображения Изображения

  4. #24

    По умолчанию

    Приложите проект. Для этого выполните "Проект - Экспортировать", выберите папку.
    Папку заархивируйте и приложите сюда
    Спасибо.

  5. #25

    По умолчанию Экспортирую

    Экспортирую
    Вложения Вложения

  6. #26

    По умолчанию

    У вас оба индикатора имеют связь с выходом "Температура помещения. Абсолютное значение", поэтому и индицируют одно и тоже.
    Установите связь между контролом "Температура АКБ" и выходом "Температура АКБ. Абсолютное значение" (в ролике про это рассказывалось - нужно перетащить выход в окно настроек контрола)
    Спасибо.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •