Здравствуйте!
Есть МВ110-224.4ТД, подключен к 220В.
К нему подключено 4 тензодатчика: 2т ±4мв/в, 2т ±4мв/в, 500кг ±2мв/в, 40кг ±1мв/в. Куплены на scale.ru. Каналы отъюстированы.
Данные снимаются каждые 300мс.
Проблема:
Показания тензодатчиков "плавают". На 2-х тонных и 500 кг датчиках ±300-400гр. не так страшно, но проблема в том, что показания с датчика номинальной нагрузкой 40кг тоже "плавают", грамм на 200 туда-сюда.
При отгрузке 1кг погрешность слишком большая.
Амплитуда колебаний увеличивается днем и значительно уменьшается ночью. Просится вывод о влиянии помех.
Что можно сделать для улучшения ситуации??? Возможно поставить блок питания и запитать модуль ввода от него?
Овеновские подойдут?
Буду рад любым комментариям, кроме матерных )))