Тема: Аналоговый вход ПЛК 150 и датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В2

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    06.05.2008
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12

    Question Аналоговый вход ПЛК 150 и датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В2

    ПЛК150-220.A-M, прошивка 2.12.7. На AI1 подключён датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В2. Тип сенсора — r385_1000. Спустя какое-то время после старта значение температуры становится меньше действительного(~27) на 7-8 градусов. После сброса значение актуализируется, однако ситуация повторяется.
    Такое поведение повторяется на всех AI и с несколькими подключенными датчиками температуры, и не только данного типа.

    Отчего так и как быть?

    Спасибо.
    Последний раз редактировалось amigo; 04.05.2011 в 15:45.

  2. #2

    По умолчанию

    Когда покупался контроллер? А лучше штрих-код.
    Условия работы (окружающая температура)?
    А если программа не запущена? Что показывает контроллер? (то есть залогинились, но старт не нажимали)

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    06.05.2008
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Когда покупался контроллер? А лучше штрих-код.
    Условия работы (окружающая температура)?
    А если программа не запущена? Что показывает контроллер? (то есть залогинились, но старт не нажимали)
    Куплен после 31 января. Зав.№ 10749110101000494 M10-001941 2011.
    Условия работы — комнатные, температура ~21…28 °C.
    При незапущенной программе(после заводского сброса и записи программы) так же уменьшается через как-то время.

    В теме про перезагрузку при программировании речь про этот же ПЛК.
    Последний раз редактировалось amigo; 04.05.2011 в 17:50.

  4. #4

    По умолчанию

    Где находитесь? Можете к нам с прибором подъехать - все быстрее решится на месте...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от amigo Посмотреть сообщение
    ПЛК150-220.A-M, прошивка 2.12.7. На AI1 подключён датчик температуры ДТС3005-РТ1000.В2. Тип сенсора — r385_1000. Спустя какое-то время после старта значение температуры становится меньше действительного(~27) на 7-8 градусов. После сброса значение актуализируется, однако ситуация повторяется.
    Такое поведение повторяется на всех AI и с несколькими подключенными датчиками температуры, и не только данного типа.
    Отчего так и как быть?
    Спасибо.
    Здравствуйте, скажите как решилась ваша проблема с занижением температуры контроллером? У меня ровно такая ситуация с ПЛК150-220.У-М. Датчики (Pt1000) r385_1000 4 шт. Работает 20-40 минут а потом показания падают на 10 гр.С резко на всех входах.

  6. #6

    По умолчанию

    После заливки программы показания Pt100 нормальные 25 градусов (в помещении).
    После перезагрузки ПЛК150 сразу становятся 40 градусов.

    Заливаю программу калибровки:
    Показывает сопротивление 110Ом.
    После перезагрузки 116-117 Ом


    PLCInfo
    PLC model MODEL PLC 150
    Binary VERSION 2.14.0
    Need Target version 2.10
    Compiled: 14:22:17 Apr 28 2011
    MAC 6A:77:00:00:95:74
    IP 192.168.1.100
    GATE 10.0.6.1
    MASK 255.255.255.0
    PIC upper version is 07
    Licence limited to 360 bytes
    Current DAC
    PIC lower version is 0f


    ЧТО ДЕЛАТЬ????????????? В чем проблема??? Заказчик обещает наложить штраф!!!!

  7. #7

    По умолчанию

    Изменил время опроса с 0,8 с до 10с.
    И стало все работать нормально.
    25 градусов до и после перезагрузки ПЛК.

    НО ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ПЕРИОД ОПРОСА!!!!
    ЧТО ДЕЛАТЬ????

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Василий353 Посмотреть сообщение
    Изменил время опроса с 0,8 с до 10с.
    И стало все работать нормально.
    25 градусов до и после перезагрузки ПЛК.

    НО ЭТО ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ПЕРИОД ОПРОСА!!!!
    ЧТО ДЕЛАТЬ????
    Прежде чем покупать что-то надо почитать, что про это пишут на форуме. Про аналоговые входы ПЛК150 много нехорошего написано.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Прежде чем покупать что-то надо почитать, что про это пишут на форуме. Про аналоговые входы ПЛК150 много нехорошего написано.
    Поставьте период опроса 1 секунду и все будет ОК.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый