Показано с 1 по 6 из 6

Тема: TPM101 можно ли отключить режим автонастройки?

  1. #1

    По умолчанию TPM101 можно ли отключить режим автонастройки?

    TPM101: можно ли полностью навсегда отключить режим автонастройки?

    Пропадаю.

    Спасибо.

  2. #2

    По умолчанию

    Легко: Задать параметру At значение STOP.
    стр.61 РЭ.

  3. #3

    По умолчанию

    Но это «не навсегда».
    Чтобы совсем отключить автонастройку, сделать её невидимой и недоступной для редактирования, вам необходимо соединиться с прибором через конфигуратор. В конфигураторе нажмите вкладку «параметры секретности». Введите код 100. Присвойте значение «on» параметру EdPt, нажмите на этот параметр, затем выберите «записать параметр».

    Затем откройте вкладку «Группа LvoP». Установите значение параметра At «StoP», справа выберите «не редактируемый», затем нажмите на параметр «At» правой кнопкой мыши и выберите «записать». После этого параметр At исчезнет из меню прибора.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	трм101..PNG 
Просмотров:	137 
Размер:	43.6 Кб 
ID:	3984   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	секретный параметр трм101............JPG 
Просмотров:	159 
Размер:	66.0 Кб 
ID:	3986  

  4. #4

    По умолчанию

    [QUOTE=Папулов Сергей;60533]Легко: Задать параметру At значение STOP.
    стр.61 РЭ.[/QUOT


    Может ли быть такое:
    Параметры секретности EdPt=0ff

    Никаким способом не получается даже временно выключить лампочку автонастройки.


    ==================
    Пытаемся остановить Автонастройку через конфигуратор:
    LvoP-> At - серая(недоступна для редактирования), если регулятор (r-S)=Stop;

    Если мы устанавливаем r-S= Run, при нажатии на кнопку_r-S доступно только "прочитать параметр"; Контекстного меню "записать параметр" нет.

    Если устанавливаем r-S=Run (но не записывем его в прибор, потому что нет средств для этого), попытаться записать параметр Автонастройка=off, выдается сообщение об ошибке: "сначала необходимо запустить регулятор".

    Но регулятор из конфигуратора запустить нет возможности, потому что контекстном меню кнопки r-S есть только "прочитать параметр."

    ==================
    Пытаемся остановить Авто- настройку с передней панели прибора:

    Обозначения r-S и At в на передней панели в подменю LvoP не видны!

    Видны:
    - Измеренное значение величины= 15_С
    - Уставка= 50_С
    - Выходная мощность ПИД регулятора= 1.0

    И все! Подменю At и r-S не видны на передней панели прибора!


    Пропадаю.


    Подскажите как, хотя бы временно, выключить автонастройку с экрана или конфигуратора? Любым способом.

    М. б. потому что у меня старая версия ТРМ101 = v02.0021 ?
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	1.jpg 
Просмотров:	142 
Размер:	84.5 Кб 
ID:	4000  
    Последний раз редактировалось Gosha; 06.05.2011 в 10:50.

  5. #5

    По умолчанию

    Думаю, все возможные способы Вам были приведены, третьего не дано!
    Как вариант дать прибору провести автонастройку на объект, после чего лампочка АТ должна погаснуть.

  6. #6

    Smile Решено.

    Цитата Сообщение от Папулов Сергей Посмотреть сообщение
    Думаю, все возможные способы Вам были приведены, третьего не дано!
    Как вариант дать прибору провести авто- настройку на объект, после чего лампочка АТ должна погаснуть.
    Вопрос решен.

    Было установлено дистанционное управление (Ev1) от кнопки.

    После установки Ev1=none, все появилось в меню, и авто- настройка стала тоже управляемой.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •