Тема: Подключение датчиков к ПР100-220.8ДФ.4Р

  1. #1

    По умолчанию Подключение датчиков к ПР100-220.8ДФ.4Р

    При подключении датчиков к ПР возникла проблема.
    Датчики расположены на растоянии приблизительно 80-90метров от ПР,
    по этой причине появилось наводящее напряжение 60-100в (правда мерил
    напругу китайским тестером),этой наводки хватает для включения.
    Подскажите как устронить эту проблему, поставить RS-цепь или есть
    другой способ?

  2. #2

    По умолчанию

    да придется ставить RS - цепь на вход. Можете посмотреть рекомендации в FAQ

  3. #3

    По умолчанию

    Я попытался симулировать ситуацию возникновения наводки.
    На опытном варианте испытал два варианта: один, подал на кабель постоянное напряжение после диодного моста (наводка исчезла ),
    второй ,подключил
    между нулевым и сигнальным кабелем конденсаторы 330пФ на 630в,можно (наводка исчезла).
    Вопрос: возможно использовать постоянное напряжение для сигнала на вход
    ПР110-220,и при каком минимальном сигнале (в Вольтах) входящий сигнал
    равен логическому нулю.

  4. #4
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/catalog/12464125 гляньте тут про уровни входных сигналов ,а переменка или постоянка это не имеет значения в данном случае(уровни).Просьба к "новеньким" не плодить темы ,а задавать их в теме Экспресс вопрос-ответ.