Тема: Показания термосопротивлений

  1. #1

    По умолчанию Показания термосопротивлений

    Установили ТРМ133-01. Вроде всё работает, но термосопротивления показывают температуру примерно на 280 больше. Ввели поправку -280 в настройках, показания стали близки к реальным (проверяли ореометром). Контроллер врёт или мы чего настроили неправильно? Термосопротивления Pt1000, три штуки и все три ошибаются на 280.

  2. #2

    По умолчанию

    На 280 ошибаться не могут.
    Либо не тот тип датчика выбрали, либо с датчиками что то.

  3. #3

    По умолчанию

    Ошибочно задан тип датчика Pt500 вместо Pt1000.
    При температуре 20 С у Pt1000 R=1077 Ом, что для Pt500 соответствует температуре 300 С (разница как раз 280).

  4. #4
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    У вас случайно не накладные датчики. Мы то же долго мучились с Pt 1000, потом плюнули и поставили ДТС 014.50М. Закрепили на трубы простыми автомобильными хомутами. С тех пор, при аналогичных задачах, так и поступаем. Все отлично работает.
    Честно говоря Pt1000 ни с одним ОВЕНовским прибором так подружить и не смогли.
    Последний раз редактировалось smk1635; 03.05.2011 в 20:58.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    У вас случайно не накладные датчики. Мы то же долго мучились с Pt 1000......
    Честно говоря Pt1000 ни с одним ОВЕНовским прибором так подружить и не смогли, да же с теми для которых они рекомендуются.
    Отдайте мне. шЮтка.
    На самом деле, чудесно живут. А с ПЛК - еще и сименсовский Ni1000 (W100=1,5). Какая м.б. проблема?

  6. #6

    По умолчанию

    У нас датчик наружней температуры воздуха Овеновский Pt1000 нормально с ТРМ-212 работает.
    В термостате тоже стоит Pt1000 (такой же). Нормально с ТРМ-12 работает!

  7. #7
    Пользователь Аватар для smk1635
    Регистрация
    06.09.2010
    Адрес
    Брянск
    Сообщений
    1,241

    По умолчанию

    мы их под ТРМ 151-06 брали. То же шибко показания температуры от реальных отличались. Котельную срочно надо было запускать по этому и поставили ДТС 014. С учетом что платина всегда подзаказ, а ДТС у ОВЕНа как правило всегда на складе в наличи решили больше не заморачиватся.
    Если не трудно дайте совет на будущее. Перепробовали все варианты кодов датчика, но ни с одним нормальных показаний температуры не добились.
    ТРМ 151-06. Датчик Pt 1000. Расстояние 20 метров. Соединяли ПВС 3х0.75.
    В чем может быть дело ?
    Последний раз редактировалось smk1635; 03.05.2011 в 21:14.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    мы их под ТРМ 151-06 брали. То же шибко показания температуры от реальных отличались. Котельную срочно надо было запускать по этому и поставили ДТС 014. С учетом что платина всегда подзаказ, а ДТС у ОВЕНа как правило всегда на складе в наличи решили больше не заморачиватся.
    Если не трудно дайте совет на будущее. Перепробовали все варианты кодов датчика, но ни с одним нормальных показаний температуры не добились.
    ТРМ 151-06. Датчик Pt 1000. Расстояние 20 метров. Соединяли ПВС 3х0.75.
    В чем может быть дело ?
    А чего 3х0.75?
    Они, кстати, прекрасно с двухпроводкой работают.
    Мы подключали 2х0.75, тоже ПВС-ом.
    Никаких проблем. Правда, приборы не ТРМ-151 ( у меня к ним устойчивое отвращение ).

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smk1635 Посмотреть сообщение
    Котельную срочно надо было запускать по этому и поставили ДТС 014.
    В котельной накладные датчики???
    Куда катится народ

  10. #10

    По умолчанию

    Модель ДТС014 имеет цилиндрическую форму, я бы его не рекомендовала использовать как накладной датчик , так как поверхность соприкосновения датчика и трубы очень маленькая, будут большие теплопотери. Есть специальные модели термометров сопротивления ДТС224 или ДТС3225, которые специально созданы для таких задач. Так же они всегда есть на складе.