Тема: ПЛК + уставка на ТРМ101

  1. #1

    По умолчанию ПЛК + уставка на ТРМ101

    Доброго времени суток...
    коллеги подскажите такую штуку

    вот у меня есть ПЛК и есть ТРМ101

    мне необходимо по приходу команды из вне на контроллер поменять значение уставки на ТРМ...
    как сделать так чтоб:
    1 при включении или перезагрузки ПЛК, он не выставлял уставку 0 на ТРМ
    2 чтоб именно при приходе из вне (от ОПС сервера) на ПЛК значения уставки, контроллер поменял ее на ТРМ, а не долбил постоянно одно и тоже значение в ТРМ

    кто сталкивался прошу подсказать

    вот на счет чтоб не долбил одно и тоже значение я думаю так : в овен мастер в той переменной что записываю в параметрах ставлю параметр work mode равный Change Value...
    правильная мысль или нет?

  2. #2

    По умолчанию

    Совершенно в "дырочку" !
    При запуске сбрасываться не будет и постоянно "долбить" тоже, а только меняться при изменении значения!
    То есть в плк при запуске значение этой переменной будет 0, а в приборе останется последннее принятое значение.