Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Панель оператора СП270

  1. #1

    По умолчанию Панель оператора СП270

    Возникла проблема с конфигуратором СП200 панели СП270.
    При запуске проекта Offline возникает ошибка "Load data unsuccessfully". С чем это связано и как это можно исправить? Остальные проекты запускаются без проблем.

  2. #2

    По умолчанию

    Здравствуйте. А чем координально этот проект отличается, от ранее симулированных? Пока причина мне не понятна.. Если возможность попробовать конфигуратор и этот проект на другом ПК.
    Напомню что в СП200 работает только симмуляция Offline.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Проблему нашел. Программа не хотела запускаться из-за события в журнале, в настройках которого было выбрано Descend Edge. Оказывается, если хотя бы в одном событии выбрано Descend Edge, то конфигуратор не запускается Offline. Это нормально?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур Ахметов Посмотреть сообщение
    Проблему нашел. Программа не хотела запускаться из-за события в журнале, в настройках которого было выбрано Descend Edge. Оказывается, если хотя бы в одном событии выбрано Descend Edge, то конфигуратор не запускается Offline. Это нормально?
    Это не нормально - ошибка симулятора проекта - будем исправлять. На живой панели должно работать.
    "ОВЕН"
    тел.: (495) 221-60-64 доб. 1224
    e-mail: i.karetkin@owen.ru