Показано с 1 по 8 из 8

Тема: Проблемы с МВА8

  1. #1

    По умолчанию Проблемы с МВА8

    пришёл новенький блок МВА8, заводской номер № 10731100602310764.
    Вначале он вообще не включался, не горела лампочка "сеть", оказалось от клем до платы питание не доходит - пропояли, заработало.
    Тоже было с выходом 24 Вольта - пропояли, заработало.
    Начал конфигурировать(MVA8 v3.0.0.8), настраивать связь(57600, RTU, адресс 1) и датчики - работает.
    подключил к ПЛК150 - работает.(на том же интерфейсе работает DCON I-7055)
    проработал около суток, отвалилась связь с ПЛК.
    конфигуратором подключился только по заводским настройкам, смотрю параметры связи- адрес сбросился на 0, частота на 9600.
    возвращаю настройки в зад - работает, но не долго, ситуация повторяется,
    причём бывает то адрес сбросится, то частота, то вдруг длинна слова данных на 7 поменялась. А один раз при подключении заводских настроек конфигуратор уверяет что длинна слова данных 7, но подключится в обычном режиме удаётся только с длинной 8.
    уменьшил частоту опроса до 1 секунды, увеличил скорость ответа 15мс-
    вроде работает, во всяком случае связь не отваливается. Но заметил что датчики обновляются крайне редко, задержка обнавления cycle time бывает более 3х минут.

    Это никуда не годится.
    что делать?

  2. #2

    По умолчанию

    Данный прибор необходимо доставить в ремонт. Обязательно. Просьба - с пометкой для Валюнина Кирилла. Очень большая просьба все манипуляции, проводимые с прибором описать и приложить к прибору.
    Приносим свои извинения за бракованный прибор.

  3. #3

    По умолчанию

    Проверьте состояние перемычек на плате. Все перемычки должны быть сняты (у меня последний раз именно так и работало).
    Время оцифровки оценить можно с помощью конфигуратора МВА8. Если конфигуратор обновляет измеренные значения не более 3-х секунд, значит что-то не так с опросом модуля.
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4

    По умолчанию

    все перемычки сняты, Х1 одевается тока для заводских настроек.
    в конфигураторе обновление отличное, менее 3-х секунд.

    сегодня приедут другие блоки МВА, попробую с ними..

  5. #5

    По умолчанию

    Поставил старенький блок МВА8 2009 года, все работает:
    при опросе каждые 1000мс, в течении часа максимальная задержка обновлений показаний 30с;
    при опросе каждые 500мс, максимальная задержка 16 секунд.

  6. #6

    По умолчанию

    Эээ как бы:
    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Данный прибор необходимо доставить в ремонт. Обязательно. Просьба - с пометкой для Валюнина Кирилла. Очень большая просьба все манипуляции, проводимые с прибором описать и приложить к прибору.
    Приносим свои извинения за бракованный прибор.

  7. #7

    По умолчанию

    Николаев Андрей, извините за флуд, просто мне надо было убедится что проблема не в моём быдлокоде и неумении конфигурировать)))

    Прибор уже отправили, правда это произошло без меня, поэтому описание манипуляций там не прилагается, но пометку "Валюнину Кирилу" уверяют что сделали...

  8. #8

    По умолчанию

    Я думаю и без пометки найдем данный прибор (но с пометкой все же лучше)
    Кирилл Валюнин
    Компания ОВЕН
    Директор по развитию ассортимента

    skype: valunin_owen
    e-mail:k.valyunin@owen.ru

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •